bonjour,
1-Quel est le nombre de prises de réglage sur transformateur :
-TR HTB/HTA?
-TR HTA/BT ?
2-Peux t-on les régler en charge en ?
-TR HTB/HTA?
-TR HTA/BT ?
------------------------------------------------------
Avez vous de la documentation?
Merci
Prise de réglage sur TR HTB/HTA .....
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Prise de réglage sur TR HTB/HTA .....
Bonjour,
Le nombre de prises est limité par des contraintes pratiques:
-HTA/BT 5 positions. Il m'est arrivé de vendre des 7 positions, mais cela fait des tr fragiles (claquages HT...). moins il y en a, mieux ça vaut...
-HTB il y a plus de place et les enroulements de réglage peuvent être séparés. 7, 9,11 positions sont des options courantes. On pourrait en mettre plus (surtout sur les gros transfos de puissance), mais un réglage très fin n'a d'intérêt qu' avec réglage en charge
Pas de réglage en charge en HTA. Si l'on a besoin d'une tension stabilisée il est plus simple d'utiliser un autotransfo variable en BT. C'est très rare actuellement car les appareils sensibles ont aussi besoin d'être protégés contre les coupures et l'on utilise des onduleurs.
En HTB, c'est très courant à partir de 12,5 MVA (parfois 10, rarement moins).
Une doc assez simple ICI
Cordialement
Le nombre de prises est limité par des contraintes pratiques:
-HTA/BT 5 positions. Il m'est arrivé de vendre des 7 positions, mais cela fait des tr fragiles (claquages HT...). moins il y en a, mieux ça vaut...
-HTB il y a plus de place et les enroulements de réglage peuvent être séparés. 7, 9,11 positions sont des options courantes. On pourrait en mettre plus (surtout sur les gros transfos de puissance), mais un réglage très fin n'a d'intérêt qu' avec réglage en charge
Pas de réglage en charge en HTA. Si l'on a besoin d'une tension stabilisée il est plus simple d'utiliser un autotransfo variable en BT. C'est très rare actuellement car les appareils sensibles ont aussi besoin d'être protégés contre les coupures et l'on utilise des onduleurs.
En HTB, c'est très courant à partir de 12,5 MVA (parfois 10, rarement moins).
Une doc assez simple ICI
Cordialement
Re: Prise de réglage sur TR HTB/HTA .....
bonsoir
1-Les prises de réglages sont installés principalement au primaire ou au secondairE pour :
-TR HTA/BT
-TR HTB/HTA
2-Pouvez vous m'expliquer pourquoi elles ont installés en priorité au primaire ou au secondaire?
merci
1-Les prises de réglages sont installés principalement au primaire ou au secondairE pour :
-TR HTA/BT
-TR HTB/HTA
2-Pouvez vous m'expliquer pourquoi elles ont installés en priorité au primaire ou au secondaire?
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
