plafonnier salle de bain

Message par pepsi »

Bonjour à tous,


:oops: J'ai un doute concernant l'emplacement d'un plafonnier pour la salle de bain,il est à double isolation et IP 44,j'ai poser la DCL en volume 3 et à

1m95 en biais du bord de la baignoire,par contre le plafonnier fais 275 cm de diamètre , donc verticalement le bord du plafonnier sera à 65 cm du bord de la

baignoire ,donc en principe toujours en volume 3 ,est ce que je suis toujours bon dans les normes ?

Désolé si je ne suis pas très bon en explications

Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: plafonnier salle de bain

Message par Carminas »

Bonsoir

A plus de 60cm du bord de la baignoire vous etes en volume 3 et même désormais hors volume avec la nouvelle version de la norme.

Par ailleurs si le plafonnier est à plus de 2m25 du fond de la baignoire, vous etes hors volume quoi qu'il arrive.

@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: plafonnier salle de bain

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas,

:-D Merci pour votre réponse ,le doute que j'avais est levé .