Réglage DB

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Réglage DB

Message par capitainfred »

Saltatous.

Aprés une dure semaine, je n'arrive plus a rien calculer ......

Qui pourrait me dire à quel abonnement monophasé bleu, correspondent les réglahes suivant :

- 15,
- 30,
- 45,
- 60,
- 75,
- 90.

Et, a t'on sur le site une feuille de calcul pour les sections de cable selon l'In nominale ?

D'avance Merci
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Réglage DB

Message par Carminas »

EDF fait le calcul avec 200V

Donc
3kW
6kW
9kW
12kW
15kW
18kW.

En locaux d'habitation et hors problème de chute de tension :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 45A
- 16² 63A
- 25² 90A

@+
Carminas
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Réglage DB

Message par capitainfred »

I love [Interdit] ...... :lol:
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Réglage DB

Message par pedro8 »

BJR CAPTAIN
en tri
3 5 a
6 10a

9 15 a

12 20a

15 25 a

18 30 a
a +
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités