Merci beaucoup pour vos réponses très intéressantes !
je vais donc installer mon inverseur manuel entre le disjoncteur et le tableau pour alimenter l'ensemble de la maison et je couperai manuellement certaines zones pour ne pas surcharger le GE. De toute manière comme je serai déjà devant le tableau pour commuter manuellement je peux en profiter pour couper les zones type chauffage électrique (j'ai un poêle à bois qui peut prendre le relai)
avec un GE 6000w je pense pouvoir laisser tourner frigo + congel + quelques lampes en attendant le retour !
Installer inverseur de source manuel
Re: Installer inverseur de source manuel
Je reviens vers vous car je me suis rendu compte d'un petit souci !
en effet le groupe que j'avais en vue fait 6300w sauf que je n'avais pas pensé au fait que chaque prise ne peut fournir que 16A (3500w) !
A la base je voulais relier mon groupe à la maison par le schéma suivant:
inverseur de source (63A Max) --> câble électrique 32A (6mm²) de qqes metres jusqu’à prise extérieure étanche IP55 -> rallonge courte 32A jusqu'au GE dans le jardin.
sauf que cela est inutile puisque chaque prise ne sortira que 16A.
Bref que faire ? je n'arrive pas a trouver de GE desquels les prises permettent de fournir + que 16 A ? (du moins dans le matos "grand public a moins de 1000€) et je n'ai pas envie de bidouiller le GE pour des raisons de sécurité en premier et de garantie en second...
dans le cas ou on ne pourrait rien faire alors le schéma reste le même mais le câblage plus simple, tout en 16A (prise, rallonges, etc)...et puis avec 16A on est tout de suite beaucoup plus limité niveau nombre d’éléments a brancher sachant que je voudrai quand même au minimum avoir le frigo + le congel + qqes lampes + un micro onde qui puissent fonctionner en même temps ce qui sera limite si l'ensemble des appareils se déclenchent en meme temps...
en effet le groupe que j'avais en vue fait 6300w sauf que je n'avais pas pensé au fait que chaque prise ne peut fournir que 16A (3500w) !
A la base je voulais relier mon groupe à la maison par le schéma suivant:
inverseur de source (63A Max) --> câble électrique 32A (6mm²) de qqes metres jusqu’à prise extérieure étanche IP55 -> rallonge courte 32A jusqu'au GE dans le jardin.
sauf que cela est inutile puisque chaque prise ne sortira que 16A.
Bref que faire ? je n'arrive pas a trouver de GE desquels les prises permettent de fournir + que 16 A ? (du moins dans le matos "grand public a moins de 1000€) et je n'ai pas envie de bidouiller le GE pour des raisons de sécurité en premier et de garantie en second...
dans le cas ou on ne pourrait rien faire alors le schéma reste le même mais le câblage plus simple, tout en 16A (prise, rallonges, etc)...et puis avec 16A on est tout de suite beaucoup plus limité niveau nombre d’éléments a brancher sachant que je voudrai quand même au minimum avoir le frigo + le congel + qqes lampes + un micro onde qui puissent fonctionner en même temps ce qui sera limite si l'ensemble des appareils se déclenchent en meme temps...
Re: Installer inverseur de source manuel
Bonsoir,
Il vous faudra utiliser de la prise et fiche industriel type PK de schneider ou Hypra de legrand ou autre chez gewis....
;)
Il vous faudra utiliser de la prise et fiche industriel type PK de schneider ou Hypra de legrand ou autre chez gewis....
;)