quel disjoncteur choisir
quel disjoncteur choisir
bonsoir je doi installer une machine pour le btp de 55 kw et je voudrai savoir quel disjonteur choisir je sui en tri merci
Re: quel disjoncteur choisir
bonjour ,
de quel type de machine il s'agit ?
Y a t -il des moteurs ?
les 55kw doivent correspondre à la puissance utile .
sur la plaque à borne vous devez avoir le rendement .
Pabsorbée = rendement *55000 watts
ensuite s'il s'agit d'une machine triphasée vous obtenez le courant nominal = pabsorbée /1,73 *400 *COS PHI (plaque à borne )
normalement vous devez également avoir l'intensité nominale de la machine (IN)
cette VALEUR VA DEFINIR le disjoncteur à choisir
ensuite vous devez définir la courbe de déclenchement =B/C/D/MA ou K
à priori ce serait Type D ou MA
Cordialement.
de quel type de machine il s'agit ?
Y a t -il des moteurs ?
les 55kw doivent correspondre à la puissance utile .
sur la plaque à borne vous devez avoir le rendement .
Pabsorbée = rendement *55000 watts
ensuite s'il s'agit d'une machine triphasée vous obtenez le courant nominal = pabsorbée /1,73 *400 *COS PHI (plaque à borne )
normalement vous devez également avoir l'intensité nominale de la machine (IN)
cette VALEUR VA DEFINIR le disjoncteur à choisir
ensuite vous devez définir la courbe de déclenchement =B/C/D/MA ou K
à priori ce serait Type D ou MA
Cordialement.
Re: quel disjoncteur choisir
merci pour votre répons normalement ya le vendeur de la machine avc ki jai rdv il me donnera plusde détaille merci pour linfo je vous tient informer si j ai plus de détaille
Re: quel disjoncteur choisir
bonjour,
@+
tant mieux pour vous si le vendeur de la machine a les compétences nécessaires pour choisir le bon disjoncteur ,câble d'alim et protection différentielletao a écrit :merci pour votre répons normalement ya le vendeur de la machine avc ki jai rdv il me donnera plusde détaille merci pour linfo je vous tient informer si j ai plus de détaille
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités


