Résistance de chauffe eua en défaut ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
fredodlacolo
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
Contact :

Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par fredodlacolo »

Bonjour à tous.

J'ai un petit chauffe eau à l'étage qui me fait disjoncter mon 30mA.

Je partirais sur un défaut de résistance mais je ne suis pas sûr à 100%

La valeur Ohmique semble correct.

Image

Avec la loi d'Ohm, on devrait trouver 27.37, j'en ai 26.7 à froid. (234V dans la prise, résistance 200W, R=U²/P)

Là où je doute, c'est que j'ai une faible valeur entre la résistance et la platine.

Image

Pas normal ça !

Si j'enlève mon fil de masse de la carcasse, le 30MA ne disjoncte pas, ce n'est donc pas un défaut franc.

J'ai cru lire qu'on pouvait tester la résistance en valeur d'isolement avec un mégohmmètre.
J'en ai un mais je vois pas trop comment faire.

Merci pour vos lumières.
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par caydon »

Bonsoir,
Un testeur d'isolement appeler aussi mégohmmètre est un appareil specifique qui injecte une tension déterminé pour calculer l isolement,
Votre appareil en mode resistance donne une information mais n'a pas ce pouvoir,
D apres votre discours et les photo votre resistance est encore bonne mais ca résistance d isolement doit être défaillantes ;-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
fredodlacolo
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
Contact :

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par fredodlacolo »

Bonsoir Caydon.

J'ai bien un mégohme, mais pas pris en photo.

Un chauvin C.A 6533 pour être précis.

J'ai tenté un contrôle d'isolement sous 50V entre les 2 bornes de la résistance, j'ai une boucle franche; entre une des bornes et la platine (où se trouve branchée la masse) et j'ai encore ma boucle.

Je pense donc que ma résistance est hs.

De plus, si je ne raccorde pas la masse, mon chauffe eau fonctionne correctement et rien ne disjoncte. Mais c'est pas la solution.

Merci pour ton aide.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par RFco »

hello


non


pas 50V


500V oui

ente donc, la carcasse et et deux pôles réunis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fredodlacolo
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
Contact :

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par fredodlacolo »

500V, c'est pas un peu trop ?

Je ne comprends pas ta dernière phrase.

Oh la vache, je viens de voir ma faute dans le titre :oops:
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par RFco »

non


500V ce n'est pas trop


c'est ce que je fait
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fredodlacolo
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
Contact :

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par fredodlacolo »

Ok, donc 500V entre les deux bornes de la résistance et entre une des bornes et la platine, c'est ça ?
Avatar du membre
fredodlacolo
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
Contact :

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par fredodlacolo »

Bon ben en 500V, même résultat.
Entre les 2 bornes, une boucle.
Entre une borne et la platine, une boucle; l'autre borne et la platine, une boucle.
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par caydon »

Re, ne faire pas n importe quoi,
L isolement est entre la resistance et sa carcasse.
Entre les borne de la resistance evidement Il n y a pas d isolement vu quil y a une resistance,
de plus si vous faite la meme manip sur de l electronique vous griller le tout.
Votre resistance sous 500v a bien un defaut d isolement.
L'art et la manière...
Avatar du membre
fredodlacolo
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
Contact :

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Message par fredodlacolo »

Bonjour.

Merci pour votre réponse qui confirme mon diagnostique.

Y a plus qu'à.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités