Norme encastrement

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Hippolyte
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 9 févr. 2016 18:18
Contact :

Norme encastrement

Message par Hippolyte »

Bonjour

Je fais actuellement des travaux chez moi et l électricien me soutient que l on peut encastrer des cables type r2v directement dans une saignée sans gaine icta et reboucher avec du plâtre.

Pourriez vous s'il vous plaît m'indiquer un site ou un document indiquant que la gaine icta est obligatoire pour le moucher.

Merci d avance pour votre aide
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Norme encastrement

Message par Carminas »

Bonsoir

Effectivement votre électricien se trompe, même si on ne dit pas de manière explicite que la gaine ICTA est obligatoire.

En voici la preuve :
Image

On pourrait néanmoins passer le câble dans un vide de construction à conduction qu'il puisse être remplacer si nécessaire.
Mais pas possible de le noyer dans le plâtre.

@+
Carminas
Avatar du membre
Esmax666
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : lun. 8 févr. 2016 02:04
Contact :

Re: Norme encastrement

Message par Esmax666 »

j avais aussi apris qu il faut avoir un minimum d'air

Ton électricien vient pas d’Allemagne ? En Allemagne c est pas obligatoire et je trouve pas super pratique, impossible de tirer un nouveau cable...
Avatar du membre
Hippolyte
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 9 févr. 2016 18:18
Contact :

Re: Norme encastrement

Message par Hippolyte »

Merci beaucoup pour le document. C'est exactement ce que je recherchais.

L'électricien ne vient pas d'Allemagne.

Bonne soirée!
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités