Transformateur de courant-TC-
Transformateur de courant-TC-
bonsoir,
1-Que signifie "MIN 12 %" : "Min 12% de l'in des TC si montage Nicholson."
2-Avez vous de la documentation sur TC
Merci
1-Que signifie "MIN 12 %" : "Min 12% de l'in des TC si montage Nicholson."
2-Avez vous de la documentation sur TC
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur de courant-TC-
Bonsoir,
afin d'éviter des fonctionnements intempestifs de la protection générale, il y a lieu de régler le relais à une valeur légèrement supérieure :
//
b) au courant résiduel apparent qui résulte des écarts des rapports de transformation, en particulier lors des régimes transitoires, s'il est alimenté par la somme des courants de trois transformateurs de courant.
Les commentaires précisent que "la condition b) est en général remplie pour un réglage supérieur ou égal à 12% du courant nominal des transformateurs de courant".
Donc: les TC ne sont pas parfaits, et présentent de faibles écarts de rapports de transformation. Avec un montage Nicholson, ces écarts se cumulent et produisent ce qu'on appelle un "pseudo courant homopolaire"...qui a les même effets qu'un vrai! Et il est maxi lors de l'enclenchement ou lors d'un court-circuit. D'où ce réglage à 12 % minimum, qui d'ailleurs parfois ne suffit pas. J'ai vu devoir monter à près de 20%*....
On évite totalement ce phénomène en utilisant un tore, et à condition que les conducteurs soient correctement centrés et symétriques. On arrive à descendre à 3%! L'ennui, c'est que sur une cellule disjoncteur à double sectionnement, on ne peut pas mettre un tore
Pour la doc, je recherche dans mes archives.
Cordialement
*avec les protections numériques qui sont d'une précision diabolique...et qui enregistrent très bien les transitoires qui passaient inaperçus auparavant
Cette condition est explicitée dans la C13-100 au 434.2b:edfhelp a écrit :
1-Que signifie "MIN 12 %" : "Min 12% de l'in des TC si montage Nicholson."
afin d'éviter des fonctionnements intempestifs de la protection générale, il y a lieu de régler le relais à une valeur légèrement supérieure :
//
b) au courant résiduel apparent qui résulte des écarts des rapports de transformation, en particulier lors des régimes transitoires, s'il est alimenté par la somme des courants de trois transformateurs de courant.
Les commentaires précisent que "la condition b) est en général remplie pour un réglage supérieur ou égal à 12% du courant nominal des transformateurs de courant".
Donc: les TC ne sont pas parfaits, et présentent de faibles écarts de rapports de transformation. Avec un montage Nicholson, ces écarts se cumulent et produisent ce qu'on appelle un "pseudo courant homopolaire"...qui a les même effets qu'un vrai! Et il est maxi lors de l'enclenchement ou lors d'un court-circuit. D'où ce réglage à 12 % minimum, qui d'ailleurs parfois ne suffit pas. J'ai vu devoir monter à près de 20%*....
On évite totalement ce phénomène en utilisant un tore, et à condition que les conducteurs soient correctement centrés et symétriques. On arrive à descendre à 3%! L'ennui, c'est que sur une cellule disjoncteur à double sectionnement, on ne peut pas mettre un tore
![hors_de_moi [horsdemoi.gif]](./images/smilies/horsdemoi.gif)
Pour la doc, je recherche dans mes archives.
Cordialement
*avec les protections numériques qui sont d'une précision diabolique...et qui enregistrent très bien les transitoires qui passaient inaperçus auparavant
TC: montage Nicholson
bonjour
1-Y a t-il plusieurs façon configurer les câbles dans un tore de TC?
2-Le montage Nicholson en fait partie?
merci
1-Y a t-il plusieurs façon configurer les câbles dans un tore de TC?
2-Le montage Nicholson en fait partie?
merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: TC: montage Nicholson
Bonjour,
-l'intérêt principal du tore est précisément d'éviter les inconvénients du montage Nicholson
-le tore est aussi utilisé pour sa simplicité d'installation. Dans cette optique, on peut très bien utiliser 3 tores en montage Nicholson, sachant que l'on cumule les deux inconvénients (écart de rapport et défauts de centrage et symétrie). C'est ce que l'on fait couramment pour les détecteurs de défauts; mais dans ce cas on ne recherche pas une précision extraordinaire. Notez que les modèles ouvrants "a grenouillère"assurent à la fois une fixation simple et un centrage parfait.
Cordialement
Sans doute, mais il n'y en a qu'une bonne: un trèfle bien centré...edfhelp a écrit : 1-Y a t-il plusieurs façon configurer les câbles dans un tore de TC?
Je ne comprends pas bien cette question.edfhelp a écrit :2-Le montage Nicholson en fait partie?
-l'intérêt principal du tore est précisément d'éviter les inconvénients du montage Nicholson
-le tore est aussi utilisé pour sa simplicité d'installation. Dans cette optique, on peut très bien utiliser 3 tores en montage Nicholson, sachant que l'on cumule les deux inconvénients (écart de rapport et défauts de centrage et symétrie). C'est ce que l'on fait couramment pour les détecteurs de défauts; mais dans ce cas on ne recherche pas une précision extraordinaire. Notez que les modèles ouvrants "a grenouillère"assurent à la fois une fixation simple et un centrage parfait.
Cordialement
Re: Transformateur de courant-TC-
Bonjour à tous,
J'ai une question d'ordre technique et surtout pour la maintenance. Travaillant dans la maintenance de machines hydroélectrique je suis amener à effectuer pas mal de mesurage de courant.
Il m'arrive souvent, groupe en rotation et couplé au réseau, de câbler mes boites d'essais courant secura ou essailec tout en sachant ce que produit l'ouverture du secondaire d'un TC.
Ma question est la suivant :
Nous savons tous que lors de l'intégrations d'une boite de mesure sur un circuit courant, on ouvre pendant une fraction de seconde le secondaire du TC. Combien de temps pouvons nous laisser le secondaire d'un TC ouvert sans qu'il ne se détériore ? Ou alors est-ce réellement dangereux d'insérer une boite de mesure I lorsque le groupe est en fonctionnement ?
Merci d'avance pour vos réponses
J'ai une question d'ordre technique et surtout pour la maintenance. Travaillant dans la maintenance de machines hydroélectrique je suis amener à effectuer pas mal de mesurage de courant.
Il m'arrive souvent, groupe en rotation et couplé au réseau, de câbler mes boites d'essais courant secura ou essailec tout en sachant ce que produit l'ouverture du secondaire d'un TC.
Ma question est la suivant :
Nous savons tous que lors de l'intégrations d'une boite de mesure sur un circuit courant, on ouvre pendant une fraction de seconde le secondaire du TC. Combien de temps pouvons nous laisser le secondaire d'un TC ouvert sans qu'il ne se détériore ? Ou alors est-ce réellement dangereux d'insérer une boite de mesure I lorsque le groupe est en fonctionnement ?
Merci d'avance pour vos réponses
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur de courant-TC-
Bonjour,
Il n'y a aucune "tolérance" en ce qui concerne l'ouverture d'un circuit TC: L'explosion ou l'arc peuvent se produire instantanément...ou beaucoup plus tard, voire jamais. Il ne faut donc JAMAIS ouvrir un circuit TC en charge.
C'est très bien expliqué dans ce catalogue (p 2 à 4 pour les boîtes "courant").
Notez que les autres types de boîtes permettent la même transition "sûre" pour les circuits tension ou polarité.
Cordialement
Il n'y a aucune "tolérance" en ce qui concerne l'ouverture d'un circuit TC: L'explosion ou l'arc peuvent se produire instantanément...ou beaucoup plus tard, voire jamais. Il ne faut donc JAMAIS ouvrir un circuit TC en charge.
Les boîtes d'essai que vous citez, si elles sont de type "courant" réalisent un court-circuit permanent et sûr jusqu'à ce que la fiche soit totalement enfoncée (et donc le circuit d'essai ou de mesure prêt à fonctionner): la sécurité est totale.thibes67 a écrit :
Nous savons tous que lors de l'intégration d'une boite de mesure sur un circuit courant, on ouvre pendant une fraction de seconde le secondaire du TC. Combien de temps pouvons nous laisser le secondaire d'un TC ouvert sans qu'il ne se détériore ? Ou alors est-ce réellement dangereux d'insérer une boite de mesure I lorsque le groupe est en fonctionnement ?
C'est très bien expliqué dans ce catalogue (p 2 à 4 pour les boîtes "courant").
Notez que les autres types de boîtes permettent la même transition "sûre" pour les circuits tension ou polarité.
Cordialement
Re: Transformateur de courant-TC-
Ok merci beaucoup pour l'information, ce catalogue m'aide beaucoup comme texte officiel et de ce fait l'insertion et sur à 100% d'après les explications. Existe-t-il la même doc pour les boites type "SECURA" ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur de courant-TC-
Bonsoir,
Moins perfectionnées, elles offrent cependant la même sécurité, comme leur nom l'indique
Cordialement
Je ne suis pas certain que les SECURA (de technique ancienne) soient toujours fabriquées. Si quelqu'un en sait plus...thibes67 a écrit :Ok merci beaucoup pour l'information, ce catalogue m'aide beaucoup comme texte officiel et de ce fait l'insertion et sur à 100% d'après les explications. Existe-t-il la même doc pour les boites type "SECURA" ?
Moins perfectionnées, elles offrent cependant la même sécurité, comme leur nom l'indique

Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités