Bonsoir,
Je m'interroge sur le régime IT.
Que ce passe t'il si le 2ème defaut se fait sur la même phase que la première ? Si nous avons eu un double defaut avec 2 phase différente, nous aurons eu un court-circuit qui aurait été détecté et couper par la rpotection situé en amont des protections des récepteurs en défaut mais là 2 défauts mais sur la même phase. Comment ce 2ème défaut va-t-il être détecté et coupé (coupure de l’alimentation des départs en défaut et donc dangereux) ??
Merci et encore merci pour vos réponses.
2ème défaut en régime IT ....
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: 2ème défaut en régime IT ....
Bonjour,
Cela ne constitue pas ce que l'on appelle "un deuxième défaut", mais cela rapproche de la situation "un point du réseau à la terre".
Le CPI indiquera une nouvelle baisse de l'isolement, et c'est tout.
Comme le premier, il faut le rechercher rapidement. Et surtout ne pas attendre qu'il y ait un défaut sur une autre phase.
Plus il y a de (petits) défauts, plus ils sont difficiles à trouver....
Cordialement
Cela ne constitue pas ce que l'on appelle "un deuxième défaut", mais cela rapproche de la situation "un point du réseau à la terre".
Le CPI indiquera une nouvelle baisse de l'isolement, et c'est tout.
Comme le premier, il faut le rechercher rapidement. Et surtout ne pas attendre qu'il y ait un défaut sur une autre phase.
Plus il y a de (petits) défauts, plus ils sont difficiles à trouver....
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
