Couplage Groupe et reseaux

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
doctorstone
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 26 août 2013 13:25
Contact :

Couplage Groupe et reseaux

Message par doctorstone »

bonjour,

J’ai une demande pour une usine avec un manque de puissance du réseau, besoin de 300kva et 174 disponibles sur le réseau.

Il y a un groupe électrogène mais qui ne peut fonctionner que en mode Secours, donc lors du démarrage des gros consommateurs (120KVA) il mette le consommateur sur un circuit isolé du réseau et alimenté par le groupe.

En upgradant le groupe avec un mode normal/Secours, il est bien possible de le coupler au réseau ?

Et dans ce cas, comment se répartit la consommation, elle devrait dans mon cas être prioritaire sur le groupe (énergie actuellement moins chère et dois absorber les pointes).

Que faut-il faire ?

merci bcp
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Couplage Groupe et reseaux

Message par Candela »

Bonjour,
doctorstone a écrit : En upgradant le groupe avec un mode normal/Secours, il est bien possible de le coupler au réseau ?
Je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de cette phrase.
Vous voulez dire "transformer un groupe de secours en groupe de production couplé au réseau" ? mais qu'entendez-vous au juste par "mode normal/secours"? Si le réseau disparaît, il faudra délester instantanément la puissance excédentaire, sinon il y aura un gros risque mécanique.
Points à surveiller:
-définir la puissance disponible en service continu (COP au lieu de LTP ou PRP)
-régulateur moteur compatible avec commande */- vite sinon le remplacer
-régulateur alternateur compatible avec couplage et régulation [z_cosphi] sinon le remplacer
-ajouter synchro-coupleur avec répartiteur de charge

Avec la fonction "répartition de charge", la puissance fournie par le groupe peut être définie à la valeur COP.. Attention au réglage du [z_cosphi] alternateur afin de ne pas surcharger celui-ci. Toutes ces fonctions sont à régler selon possibilités des régulateurs, à voir avec les notices constructeurs. En particulier, la possibilité de passer automatiquement en régime "secours" doit être regardée de près, car il doit être possible de définir un 2è "groupe de réglage" sur ordre externe ou sur détection coupure réseau (comment?).
Vu les risques élevés pour le matériel et même les installations, je vous conseille vivement de faire appel à un spécialiste, ou au SAV du constructeur.
Il faut être conscient que dans ce mode de fonctionnement, c'est le réseau qui assurera les pointes de consommation. Ce point n'est pas forcément innocent du point de vue tarification...
Cordialement
Avatar du membre
doctorstone
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 26 août 2013 13:25
Contact :

Re: Couplage Groupe et reseaux

Message par doctorstone »

merci, nous avons abandonné cette option vu le pris de mise en conformité du groupe, mon client à décidé autre chose.
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités