protection transformateur par disjoncteur MT
protection transformateur par disjoncteur MT
bonsoir
j'aimerai bien trouver la méthode à suivre pour le choix d'un disjoncteur MT pour la protection d'un transformateur de puissance 1250 KVA sous 30kV
j'aimerai bien trouver la méthode à suivre pour le choix d'un disjoncteur MT pour la protection d'un transformateur de puissance 1250 KVA sous 30kV
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection transformateur par disjoncteur MT
Bonsoir,
il faudrait d'abord nous donner le contexte:
-Quel réseau (et quelles normes?)? En France?
-1 seul transfo et comptage BT, ou transfo intérieur à une installtion qui en comporte plusieurs?
-pourquoi un disjoncteur? Un inter-fusible suffit généralement
-s'agit-il d'un poste sous enveloppe, ou en cellules ouvertes?
-Icc ou puissance de court-circuit amont?
Cordialement
il faudrait d'abord nous donner le contexte:
-Quel réseau (et quelles normes?)? En France?
-1 seul transfo et comptage BT, ou transfo intérieur à une installtion qui en comporte plusieurs?
-pourquoi un disjoncteur? Un inter-fusible suffit généralement
-s'agit-il d'un poste sous enveloppe, ou en cellules ouvertes?
-Icc ou puissance de court-circuit amont?
Cordialement
Re: protection transformateur par disjoncteur MT
bonjour
je crois je dois présenter plus de détails
il s'agit d'un poste de livraison et de transformation qui comporte :
- Deux cellules de type IM (réseau en coupure d’artère)
-Une cellule de comptage de type CM (comptage HT)
-Une cellule de protection générale de type DM2
-une cellule de protection transformateur qui sera de type DM1 (Exigée par le client)
Pour le transformateur : S=1250 KVA (30/0.4 KV)
Pcc=250 MVA
je crois je dois présenter plus de détails
il s'agit d'un poste de livraison et de transformation qui comporte :
- Deux cellules de type IM (réseau en coupure d’artère)
-Une cellule de comptage de type CM (comptage HT)
-Une cellule de protection générale de type DM2
-une cellule de protection transformateur qui sera de type DM1 (Exigée par le client)
Pour le transformateur : S=1250 KVA (30/0.4 KV)
Pcc=250 MVA
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection transformateur par disjoncteur MT
Bonjour,
Je ne comprends pas bien quelle difficulté vous éprouvez. Une DM1-A 1000 avec disjoncteur 12,5 kA 400A convient parfaitement.
Pour ce qui est de la protection, et dans ce cas particulier, je privilégierais un SEPAM avec alimentation auxiliaire par la même source que le disjoncteur général. Evidemment, la capacité de cette source doit être adaptée pour alimenter deux cellules, mais la fiabilité et la sûreté de l'ensemble sera améliorée. (remarque à relativiser si la protection générale est existante, en fonction de son type).
Je rappelle les raisons qui pourraient justifier le choix (coûteux) d'une protection par disjoncteur:
-démarrages de moteurs, ou blocages récurrents de ceux-ci
-surcharges récurrentes ou cycliques
-nombreuses manoeuvres
Cordialement
Je ne comprends pas bien quelle difficulté vous éprouvez. Une DM1-A 1000 avec disjoncteur 12,5 kA 400A convient parfaitement.
Pour ce qui est de la protection, et dans ce cas particulier, je privilégierais un SEPAM avec alimentation auxiliaire par la même source que le disjoncteur général. Evidemment, la capacité de cette source doit être adaptée pour alimenter deux cellules, mais la fiabilité et la sûreté de l'ensemble sera améliorée. (remarque à relativiser si la protection générale est existante, en fonction de son type).
Je rappelle les raisons qui pourraient justifier le choix (coûteux) d'une protection par disjoncteur:
-démarrages de moteurs, ou blocages récurrents de ceux-ci
-surcharges récurrentes ou cycliques
-nombreuses manoeuvres
Cordialement
Re: protection transformateur par disjoncteur MT
merci beaucoup candela
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection transformateur par disjoncteur MT
Re,
En HT, ce sont des organes de haute précision*, mais assez fragiles. Ils craignent notamment les chocs, l'humidité (actuellement ils sont normalement étanches et scellés), la corrosion des embouts de contact; mais surtout dans le cas présent il faut absolument éviter des phénomènes de fusion partielle qui aboutissent à modifier les caractéristiques initiales, ce qui peut aboutir à l'explosion de la cartouche lors d'un court circuit ultérieur. Bien entendu, dans le milieu confiné d'une cellule HTA, cette explosion est génératrice de pollution, ionisation, arc électrique non coupé et...gros dégâts.
Cordialement
*ne pas se méprendre sur le terme précision: dans les conditions assignées, un fusible en bon état réagit dans les conditions précises et reconductibles garanties par le constructeur. Cela ne veut pas dire par exemple que la plage de déclenchement soit réduite: la protection contre les surcharges est mauvaise par rapport à ce que l'on obtient par d'autres moyens.
Ces fusibles ont un fonctionnement parfaitement sûr et fiable s'ils sont bien adaptés au courant de court-circuit présenté (mini-maxi) et ils ont un pouvoir limiteur intéressant.
Je crois utile de préciser pour quelle raison les fusibles ne seraient pas adaptés.Candela a écrit : Je rappelle les raisons qui pourraient justifier le choix (coûteux) d'une protection par disjoncteur:
-démarrages de moteurs, ou blocages récurrents de ceux-ci
-surcharges récurrentes ou cycliques
-nombreuses manoeuvres
En HT, ce sont des organes de haute précision*, mais assez fragiles. Ils craignent notamment les chocs, l'humidité (actuellement ils sont normalement étanches et scellés), la corrosion des embouts de contact; mais surtout dans le cas présent il faut absolument éviter des phénomènes de fusion partielle qui aboutissent à modifier les caractéristiques initiales, ce qui peut aboutir à l'explosion de la cartouche lors d'un court circuit ultérieur. Bien entendu, dans le milieu confiné d'une cellule HTA, cette explosion est génératrice de pollution, ionisation, arc électrique non coupé et...gros dégâts.
Cordialement
*ne pas se méprendre sur le terme précision: dans les conditions assignées, un fusible en bon état réagit dans les conditions précises et reconductibles garanties par le constructeur. Cela ne veut pas dire par exemple que la plage de déclenchement soit réduite: la protection contre les surcharges est mauvaise par rapport à ce que l'on obtient par d'autres moyens.
Ces fusibles ont un fonctionnement parfaitement sûr et fiable s'ils sont bien adaptés au courant de court-circuit présenté (mini-maxi) et ils ont un pouvoir limiteur intéressant.
Modifié en dernier par Candela le mar. 5 janv. 2016 16:38, modifié 1 fois.
Raison : ajout de "lors d'un court-circuit ultérieur"
Raison : ajout de "lors d'un court-circuit ultérieur"
Re: protection transformateur par disjoncteur MT
Merci pour cet éclaircissement Candela !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
