calcul section cable Moyenne tension

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
godel
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 4 juil. 2015 11:02
Contact :

calcul section cable Moyenne tension

Message par godel »

salut
y a il un calcul spécifique pour les cables moyenne tension par rapport aux cable BT ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: calcul section cable Moyenne tension

Message par Candela »

Bonjour,
Le calcul est plus simple, et la NFC 13-200* indique elle-même les caractéristiques des différents câbles en fonction de leur section et de leur principe d'isolation.
Généralement:
-intensité admissible
-résistance au court-circuit (i²t)
-résistance au courant de défaut (a noter qu'en HT on cherche très généralement à limiter ce courant , ce qui rend ce facteur peu influent sur la section)
A quoi peut s'ajouter la vérification de la chute de tension (selon longueur de la liaison)

Cordialement
*et le Guide C13-205
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités