Terminaison goulotte pour luminaire en saillie

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Terminaison goulotte pour luminaire en saillie

Message par florent48 »

Bonjour à tous,
afin de parfaire mes connaissances il me vient une question à vous poser.
Comment faire dans les règles de l'art, la jonction entre une goulotte ou moulure et une boite en saillie d'où sortira le câble qui alimentera le luminaire, par exemple sur une poutre en bois?
La goulotte s’arrête contra la boite en saillie ou doit rentrer dedans?
Cette façon de faire est-elle autorisée ou faut-il procéder autrement?

Autre question, comment passer d'une gaine qui sort d'un mur à une goulotte en saillie ou d'une boite encastrée dans un mur vers une goulotte?

Si vous avez des photos se serait encore plus parlant et pourrait servir de référent à d'autres qui se posent le m^me genre de questions!

Merci à vous et bonne soirée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terminaison goulotte pour luminaire en saillie

Message par RFco »

bonjour

pour respecter l'IP minimal requis, soit la moulure pénètre, soit on utilise un accessoire


pour passer d'encastré à saillie, généralement, la goulotte passe devant la gaine.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Bonnes pratiques installation saillie

Message par florent48 »

Merci RFco,
j'ai découvert qu'il existe des socles DCL en saillie notamment en Legrand, adapté à une goulotte DLPlus 20x12,5.
Je vais donc refaire mes arrivée pour luminaire de cette façon.
Cela m'emmène à vous poser une autre question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse depuis des années!
Est-il autorisé ou interdit en installation saillie d'utiliser des appareillages saillie indépendants, simplement installé contre la moulure, à savoir sans utiliser de cache spécial comme celui-ci par exemple http://www.materielelectrique.com/cadre ... 6afmlrl712 ?
J'ai tout monté comme cela chez moi (sans caches ni adaptateur pour moulure juste appareillages contre moulures) mais comme je vois qu'ils vendent encore aussi du matériel saillie classique j'aimerais bien savoir ce qui doit être réalisé pour être conforme.
Idem pour les angles et autres accessoires de moulures que je n'ai pas utilisés non plus.
On m'avait également appris en stage à l'époque d'utiliser du silicone blanc pour faire les finitions sur les moulures par exemple entre appareillage et goulotte, là où s'est un peu mal coupé, en bout de moulures etc.
En discutant avec un électricien il m'a dit que cela est interdit par le consuel car propagateur de flamme, qu'en est-il?
Du coup je change le titre du post car j'ai apparemment la réponse sur le sujet du départ, mais me rafraichir la mémoire sur les bonnes pratiques m’intéresse beaucoup donc au plaisir de vous lire!
Bonne journée à tous
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terminaison goulotte pour luminaire en saillie

Message par RFco »

soit on utilise les accessoires qui eux sont certifiés en ce qui concerne le respect de l'IP, soit on passe des câbles.

utiliser du silicone de répond pas parfaitement aux obligations de la norme, ça peut le faire, mais sans plus, pas dit que tous les inspecteurs consuel l'acceptent (perso, je dirais non).


Maintenant, si pas besoin de consuel,...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités