bonjour,
je souhaiterais m'acheter un multimètre Fluke 116 mais avant achat je voudrais savoir s'il est capable de mesurer des condensateurs de démarrage avec "RESISTANCE DE DECHARGE" et de m'afficher des vraies valeurs fiables j'insiste sur ce point car les appareils que j'ai pu utiliser sur ce type condensateurs on été pris en défaut (fausse valeur) et j'ai du à chaque fois couper la patte de la résistance pour savoir la réelle valeur du condensateur c'est gavant à force, j'aimerais bien m'offrir le bon outil car c'est plus sympa pour le " confort " de travail, j'ai contacté Fluke par email et il m'on dit qu'il fallait que je les recontacte et patati et patata tout ça pour un renseignement basique, grrrrrr....
Donc si parmi vous quelqu'un aurait un Fluke 113/115/116 ou 117 et qu'il aurait un condensateur de démarrage "AVEC RESISTANCE DE DECHARGE" serait il possible de faire le test et de me dire ce qu'il en est.
D'avance merci pour ceux qui pourrait me renseigner.
Fluke et mesure sur condensateur de démarrage
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Fluke et mesure sur condensateur de démarrage
Bonjour,
Si vous parlez de condensateurs moteurs,
Pour mon expérience personnelle et 40ans d'activité je ne me suis servi d'appareils pour contrôler les condensateurs que pendant 5ans avec 50% d'erreur sur les condensateurs permanents. Pour avoir 0,......% d'erreur j'ai ensuite contrôlé avec un montage sur secteur.
Pour les démarrages on a plus vite fait de faire un essai avec un neuf car là le contrôle est encore plus chaotique.
Pourquoi c'est chaotique parceque la tension des appareils n'est pas suffisante pour déceler les défauts de claquage.
Si vous parlez de condensateurs moteurs,
Pour mon expérience personnelle et 40ans d'activité je ne me suis servi d'appareils pour contrôler les condensateurs que pendant 5ans avec 50% d'erreur sur les condensateurs permanents. Pour avoir 0,......% d'erreur j'ai ensuite contrôlé avec un montage sur secteur.
Pour les démarrages on a plus vite fait de faire un essai avec un neuf car là le contrôle est encore plus chaotique.
Pourquoi c'est chaotique parceque la tension des appareils n'est pas suffisante pour déceler les défauts de claquage.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Fluke et mesure sur condensateur de démarrage
Effectivement c'est bien des condensateurs pour moteurs dont je parle car je suis amené à faire des vérifications sur des compresseurs frigorifiques monophasé donc autant avoir l'outil adapté à l'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
