Bonjour,
je suis nouveau sur votre site et je dois dire que vous donnez des infos très importantes.
La raison de mon post repose sur le problème des harmoniques.
Je suis électricien et je voudrais faire de l'analyse de réseau électrique. Je compte investir dans une pince multimètre harmonique qui mesure aussi l'énergie réactive, pour faire des audits dans des pme/pmi ou il y a des forts taux d'harmoniques ou d'énergie réactive.
Vous parlez de logiciels qui calculent les compensations en fonctions des données recueillies, pourriez vous me donnez les noms de ses logiciels?
Merci d'avance.
Damcap.
Logiciel de dimensionnement Filtre d'harmoniques.
- damcap1977
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2015 18:23
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Logiciel de dimensionnement Filtre d'harmoniques.
Bonjour,
Vous trouverez des méthodes et des logiciels pour la compensation chez les fabricants de condensateurs:
Rectiphase/Schneider, Alpes technologies/Legrand, ABB, et autres moins connus en France.
La difficulté est généralement dans la variabilité du
au cours d'une semaine.
En tarif bleu (rare!) et jaune pas de question: il faut se rapprocher de 1, c'est sans risque puisque l'installation dépend d'un transfo ErDF qui n'est jamais à ce niveau.
En tarif vert:
-prendre le Delta entre tan indiquée sur facture et tan objectif X puissance active atteinte donne une valeur par excès
-prendre le nombre de kvarh à facturer/nombre d'heures travaillées conduit à une valeur moyenne ne tenant pas compte des pointes éventuelles
Faire des relevés toute une semaine à intervalles réguliers permet de repérer les périodes critiques; mais pour exploiter cela, je ne pense pas qu'il existe de logiciel.
Personnellement, j'ai toujours pratiqué en combinant les diverses méthodes, et en utilisant ma calculette ou un petit tableur Excel.
Quand au filtrage d'harmoniques, c'est vraiment une affaire de spécialistes. Contentez-vous de relever les spectres avec votre analyseur et d'en tirer les conséquences; les services études des constructeurs feront le reste...
Cordialement
Vous trouverez des méthodes et des logiciels pour la compensation chez les fabricants de condensateurs:
Rectiphase/Schneider, Alpes technologies/Legrand, ABB, et autres moins connus en France.
La difficulté est généralement dans la variabilité du
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
En tarif bleu (rare!) et jaune pas de question: il faut se rapprocher de 1, c'est sans risque puisque l'installation dépend d'un transfo ErDF qui n'est jamais à ce niveau.
En tarif vert:
-prendre le Delta entre tan indiquée sur facture et tan objectif X puissance active atteinte donne une valeur par excès
-prendre le nombre de kvarh à facturer/nombre d'heures travaillées conduit à une valeur moyenne ne tenant pas compte des pointes éventuelles
Faire des relevés toute une semaine à intervalles réguliers permet de repérer les périodes critiques; mais pour exploiter cela, je ne pense pas qu'il existe de logiciel.
Personnellement, j'ai toujours pratiqué en combinant les diverses méthodes, et en utilisant ma calculette ou un petit tableur Excel.
Quand au filtrage d'harmoniques, c'est vraiment une affaire de spécialistes. Contentez-vous de relever les spectres avec votre analyseur et d'en tirer les conséquences; les services études des constructeurs feront le reste...