Quel spot pour un faux plafond isolé ?

Message par Fredzy125 »

Bonjour à tous,
Une question me trotte dans la tête, quel spot je peux utiliser dans un faux plafond isolé de 7 cm d'épaisseur ( sous une dalle fait en hourdis et de linteau ) ?

Merci pour vos réponses ....

:lol:
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Quel spot pour un faux plafond isolé ?

Message par Candela »

Bonjour,
les spots peuvent être recouverts d'isolant s'ils sont marqués d'un symbole constitué d'un "F" dans un triangle surmonté d'une sorte de toit plat.

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quel spot pour un faux plafond isolé ?

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Re: Quel spot pour un faux plafond isolé ?

Message par Fredzy125 »

Bonjour et merci pour la réponse, mais je ne crois pas que ces spots soient prévus pour être recouverts par de l'isolant !
Le petit pictogramme avec le F indique qu'il ne peut pas être recouvert ! Non ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quel spot pour un faux plafond isolé ?

Message par RFco »

Fredzy125 a écrit :Bonjour et merci pour la réponse, mais je ne crois pas que ces spots soient prévus pour être recouverts par de l'isolant !
Le petit pictogramme avec le F indique qu'il ne peut pas être recouvert ! Non ?

Bonsoir freddy125,


Avez vous téléchargé la notice produit???


http://www.fdeclairage.com/notices/efcp ... notice.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Re: Quel spot pour un faux plafond isolé ?

Message par Fredzy125 »

Oui justement, le triangle avec le F n'est pas recouvert d'un "chapeau" comme il ce doit pour spécifier comme quoi il est possible de le recouvrir !!! c'est pourquoi j'ai un doute si quelqu'un a deja testé ce produit ?

:-)
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Re: Quel spot pour un faux plafond isolé ?

Message par Fredzy125 »

Bonjour à tous,
Je viens de trouver la solution, je vais utiliser des spots à led de type CREE WHITE 5W pour ne pas citer la marque double avantage, le premier pas d'émission de température ou trés peu ! ensuite basse consommation 5w au lieu de 35w. Bon c'est vrai le prix est trés trés élevé pour un spot mais bon, faut faire des compromis .... Merci à tout ce qui m'ont répondu !!!

:lol:
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Quel spot pour un faux plafond isolé ?

Message par Candela »

Fredzy125 a écrit :Oui justement, le triangle avec le F n'est pas recouvert d'un "chapeau" comme il ce doit pour spécifier comme quoi il est possible de le recouvrir !!! c'est pourquoi j'ai un doute si quelqu'un a deja testé ce produit ?

:-)
Bonjour,
Il n'est pas nécessaire de tester, cela a été fait pour permettre l'apposition du symbole. Le "F" sans chapeau signifie que le spot peut être fixé sur un matériau "normalement inflammable" (= autre que facilement inflammable : bois massif non résineux ep< 14mm, contreplaqué, lattes, particules, fibres ep< 18 mm).
Pas besoin de symbole pour métal, plâtre, verre, béton
Très bien, le spot Led, mais n'espérez pas qu'il éclairera autant qu'un 35w TBT. Les leds les plus performants commencent à pouvoir se mesurer aux spots "pleine tension", eux-mêmes minimum deux fois moins performants que les TBT!