valeur condensateur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
acharne
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 26 juin 2008 11:08
Contact :

valeur condensateur

Message par acharne »

Bonjour

Je viens de récupérer un moteur monophasé de marque Leroy Somer type :HV80L2 de puissance 0.37kw ,220v ,930 tr/mn avec 2 enroulements identiques (168 ohms) sans condensateur!!!! (malheureusement la valeur du condensateur n'est pas indiquée sur la plaque à borne)
Quelle valeur de condensateur me conseillez-vous ?
comment déterminer cette valeur ?

merci pour votre réponse
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: valeur condensateur

Message par Labobine »

Bonjour,
Il n'y a aucune base de calcul de condensateur permanent pour un moteur monophasé.
toutefois vu la puissance et la vitesse un 12 ou 16µf devrait convenir.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
acharne
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 26 juin 2008 11:08
Contact :

Re: valeur condensateur

Message par acharne »

Bonjour

Quelle est l'influence de la valeur du condensateur ?
Je m'explique selon votre proposition en allant aux extrêmes :si j'utilise un condensateur de 10 micro farad ou un condensateur de 18 micro farad
- comportement du moteur au démarrage ?
- puissance fournie par le moteur ?
- échauffement moteur ?

merci de votre réponse
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: valeur condensateur

Message par Labobine »

Bonjour,
Voilà les réponses à vos 3 questions :
Si le condensateur n'est pas assez fort le moteur démarrera moins bien et aura moins de couple en charge
Si le condensateur est trop fort, l'enroulement auxiliaire grille à petit feu suivant le temps d'utilisation
Pa rapport à la valeur d'origine on peut admettre jusqu'à 20% en plus, c'est à dire que pour un condensateur d'origine de 10µf on peut mettre un 12µf sans problème.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
acharne
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 26 juin 2008 11:08
Contact :

Re: valeur condensateur

Message par acharne »

Bonjour
j'ai fait des essais avec un condensateur de 14 micro farads et je me retrouve dans ce cas (Si le condensateur n'est pas assez fort le moteur démarrera moins bien et aura moins de couple en charge) mais malheureusement je ne connais pas la valeur d'origine !!!
est-il possible de contacter Leroy-somer pour connaitre la valeur d'origine ?
merci de votre aide
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités