Défaut d'excitation !

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
abdou2015
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 1 nov. 2015 10:09
Contact :

Défaut d'excitation !

Message par abdou2015 »

Bonjour tout le monde,

J'occupe un poste de responsable de maintenance des machines tournantes (moteurs et alternateur), et récemment j'ai constaté un défaut répétitif sur plus de 90% des alternateurs (triphasés des groupes électrogènes MERCEDES ET CAT de 700 kVA), le bobinage du rotor d'excitation est grillé, alors que ni les diodes tournantes ni l'inducteur d'excitation ni le rotor principale ne soient en défaut.

comme je suis un tech de maintenance et pas un exploitant je n'arrive pas à localiser la cause de ce défaut, J'aimerai bien savoir les causes probables afin de régler la source du problème.

Bien cordialement.

Abdou
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Défaut d'Exciatation !

Message par Candela »

Bonjour,
Pour pouvoir vous aiguiller, il faudrait nous indiquer:
-type d'alternateur(s)
-type carte(s) de régulation
-température ambiante du local (ou extérieure maxi si groupes capotés à l'air libre)
- [z_cosphi] de l'installation en charge

Cordialement
Avatar du membre
abdou2015
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 1 nov. 2015 10:09
Contact :

Re: Défaut d'Exciatation !

Message par abdou2015 »

Bonjour,
Alternateur CAT de type C18 635 kVA
Cos Phi : 0.8
Température amiante : environ 55°C en été - 35°C le reste de l'année
Régulation électronique , année de fabrication 2006

Marque : CAT Tension : 400 V
Type : C18 Courant : 917 A
Puissance : 635 kVA Fréquence : 50 Hz
Vitesse de rotation : 1500 Tr/Min Service : Continu
Facteur de puissance : 0.8 Tension d’excitation : 36 V
Classe d’isolement : H Courant d’excitation : 3.0 A
Altitude : 152.4 m Température ambiante : 40 °C
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Défaut d'excitation !

Message par Candela »

Bonjour,
Pour une ambiance de 55°C, l'alternateur doit être déclasssé de 10%.
Quelle est la charge moyenne/ maxi de ce groupe?
Par ailleurs, je souhaitais connaître le [z_cosphi] réel de l'installation, ou au moins une approximation, car c'est un élément essentiel pour apprécier la charge du circuit d'excitation.
La valeur indiquée de 0,8 est la valeur de définition de l'alternateur. Il s'agit de la valeur minimum au-delà de laquelle [z_cosphi] l'alternateur ne peut plus assure la tension nominale à la valeur de puissance assignée.

Cordialement
Avatar du membre
abdou2015
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 1 nov. 2015 10:09
Contact :

Re: Défaut d'excitation !

Message par abdou2015 »

Bonjour,

Je n'ai pas en ce moment le Cos Phi réel, je vais consulter les exploitants pour me donner les données demandées.

Merci pour votre réactivité.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités