problème génératrice groupe chinois [ RÉSOLU ]
Re: problème génératrice groupe chinois
Alors, je me suis mis à démonter la génératrice, je me suis dit que si il y avais des soudure à faire, ça serais plus simple ... et là, je suis tombé sur un fil sectionné !! c'est un fil qui relie une des piste sur laquelle viennent frotter les charbons, je me demande si en faisant une petite soudure cela pourrais tenir ?? je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de poids entre les deux, et donc très peu d'effet gyroscopique ...
Re: problème génératrice groupe chinois
Bon !! panne trouvée, il envoie du 220, l'aiguille du voltmetre est super stable !! alors, je m'étais concentré sur cette diode ou résistance, je n'en sait toujours rien ... qui avais une drôle de tête ; on vois juste en dessous une grosse soudure qui relie la piste des charbons et est reliée a un fil blanc; A l'opposé il y a la meme chose, et j'ai vu que cette grosse soudure n'étais reliée à rien !! en cherchant, j'ai trouvé un petit morceau de fil coupé, j'ai refait une soudure avec un morceau de fil de bobinage et c’était réglé maintenant là ou j'ai un doute, c'est sur la qualité de ma soudure, je n'avais pas beaucoup de fil et de place , je ne sait pas comment c'est soudé d'origine ... mais si il retombe en panne, je l'apporterai à un spécialiste pour me refaire cette soudure !!
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: problème génératrice groupe chinois [ RÉSOLU ]
Bonjour,
Je vous avait bien dit qu'il ne pouvait pas y avoir de diode et que c'était probablement un fil mais (vu la qualité des photos) vous aviez un meilleur avantage que moi pour trouver où était le fil coupé.
Je vous avait bien dit qu'il ne pouvait pas y avoir de diode et que c'était probablement un fil mais (vu la qualité des photos) vous aviez un meilleur avantage que moi pour trouver où était le fil coupé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: problème génératrice groupe chinois [ RÉSOLU ]
héhé oui labobine, c'est ce que je me suis dit !!! pas facile avec des photos mais vous m'avez mis sur la piste du fil coupé en 1er !! je viens de faire l'essai en le branchant sur mon onduleur, il sort du 224v 226 v constant, donc il régule correctement même en charge avec le cumulus branché ; reste a m'occupé de l'évacuation des fumées et de l'insonorisation !! encore merci labobine pour votre aide
- tutu56
- De passage
- Messages : 22
- Enregistré le : dim. 4 oct. 2015 20:00
- Localisation : brasparts (29)
- Contact :
Re: problème génératrice groupe chinois [ RÉSOLU ]
bonjour
efficace ce forum Volta.Je viens aussi de dépanner mon groupe avec l'aide des poids lourd du forum.
Pareil une panne toute simple mais qui m'a pris du temps.
Merci au forum pour l'aide apporté
efficace ce forum Volta.Je viens aussi de dépanner mon groupe avec l'aide des poids lourd du forum.
Pareil une panne toute simple mais qui m'a pris du temps.
Merci au forum pour l'aide apporté
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité