Bonjour,
Voici mon problème :
J'ai mesuré une tension de 100v (!) entre le robinet extérieur de ma maison (de 2011) et la terre.
Et entre 25 et 40v sur les autres points d'eau de la maison.
Il y a 4 différentiels sur mon tableau.
J'ai supprimé la fuite en coupant les 4 disjoncteurs. A ce moment, seul le disjoncteur principal était enclenché.
Dès que j'en renclenche un des 4, la fuite réapparait.
Je crois que j'ai ce pb dès la construction de la maison.
Qqun peut me dire d'où peut provenir le problème ?
Merci.
Fuite de courant sur plomberie
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Fuite de courant sur plomberie
Bonjour,
Ces relevés de tension me paraissent conséquents. Avec une bonne prise de terre cela aurait du provoquer le déclenchement de l'une des protections différentielles.
Méfiez vous tout de même des tensions mesurées à l'aide des multimètres bas de gamme car ils sont très souvent sensibles aux tensions induites et indiquent dans ce cas une lecture erronée.
Si vous ne disposez pas des appareils de mesures ad hoc, Il serait conseillé à mon avis de vous adresser à un professionnel pour:
- vérifier la résistance de la prise de terre,
- vérifier le fonctionnement des dispositifs différentiels,
- procéder à des mesures d'isolement sur chacun des circuits terminaux afin de localiser la (ou les) canalisation(s) en défaut.
- vérifier la mise à la terre des appareils de production d'eau chaude.
Ces relevés de tension me paraissent conséquents. Avec une bonne prise de terre cela aurait du provoquer le déclenchement de l'une des protections différentielles.
Méfiez vous tout de même des tensions mesurées à l'aide des multimètres bas de gamme car ils sont très souvent sensibles aux tensions induites et indiquent dans ce cas une lecture erronée.
Si vous ne disposez pas des appareils de mesures ad hoc, Il serait conseillé à mon avis de vous adresser à un professionnel pour:
- vérifier la résistance de la prise de terre,
- vérifier le fonctionnement des dispositifs différentiels,
- procéder à des mesures d'isolement sur chacun des circuits terminaux afin de localiser la (ou les) canalisation(s) en défaut.
- vérifier la mise à la terre des appareils de production d'eau chaude.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Fuite de courant sur plomberie
Bonjour Gas,
Merci pour ces informations.
Mon multimètre est de bonne fortune. Les tensions qu'il mesure sont correctes (j'aurai préféré des valeurs erronées et + basses)
La canalisation de mon point d'eau extérieur est en cuivre et j'y mesure 100v.
Les tensions que je relève dans la maison sont + faible (de 40 à 25v) mais les canalisations sont en EPR. Je pense que la tension n'est véhiculée que par l'eau. D'où une ddp + faible.
Je vais contrôler toutes les connections de mon tableau électrique ce we.
Je tiendrais informé le forum de mes trouvailles.
Cordialement,
Merci pour ces informations.
Mon multimètre est de bonne fortune. Les tensions qu'il mesure sont correctes (j'aurai préféré des valeurs erronées et + basses)
La canalisation de mon point d'eau extérieur est en cuivre et j'y mesure 100v.
Les tensions que je relève dans la maison sont + faible (de 40 à 25v) mais les canalisations sont en EPR. Je pense que la tension n'est véhiculée que par l'eau. D'où une ddp + faible.
Je vais contrôler toutes les connections de mon tableau électrique ce we.
Je tiendrais informé le forum de mes trouvailles.
Cordialement,
- Mckallowey
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Fuite de courant sur plomberie
Bonjour,
C'est un défaut qui est courant dans notre métier, je dirai que c'est un simple retour de tension sur les canalisations métalliques...
Rajoutez simplement un bonne liaison équipotentielle sur cette même tuyauterie et le courant s'en ira. Bien évidement, cette liaison doit être reliée à une bonne prise de terre.
(Pour l’anecdote, je me souviens d'une vérification que je faisais à mes débuts : J'étais intervenu dans un vestiaire de foot car les douches électrifiés les joueurs au niveau des parties .... Il avaient le robinet qui était placé au niveau du petit oiseau et donc ça effleurer le robinet lors du savonnage^^ Après les travaux suite à mon diagnostic, j'étais comme un héros pour eux.)

C'est un défaut qui est courant dans notre métier, je dirai que c'est un simple retour de tension sur les canalisations métalliques...
Rajoutez simplement un bonne liaison équipotentielle sur cette même tuyauterie et le courant s'en ira. Bien évidement, cette liaison doit être reliée à une bonne prise de terre.
(Pour l’anecdote, je me souviens d'une vérification que je faisais à mes débuts : J'étais intervenu dans un vestiaire de foot car les douches électrifiés les joueurs au niveau des parties .... Il avaient le robinet qui était placé au niveau du petit oiseau et donc ça effleurer le robinet lors du savonnage^^ Après les travaux suite à mon diagnostic, j'étais comme un héros pour eux.)
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Fuite de courant sur plomberie
Bonsoir,
Il vaudrait mieux dire:
"Méfiez-vous des tensions mesurées sur des circuits hors charge avec des multimètres à haute résistance interne".
Les appareils numériques de bonne fabrication sont couramment à 40 000
/V ou à 10 M
: ils n'offrent pas un courant de fuite interne suffisant pour évacuer les "tensions fantômes" dues à l'induction ou à la capacité.
Certains ont une fonction "Low z" typiquement à 3500
pour ce cas de figure; sinon une ampoule d'une dizaine de watts fera l'affaire.
Cordialement
je ne suis pas trop d'accord sur le terme "bas de gamme".GAS a écrit : Méfiez vous tout de même des tensions mesurées à l'aide des multimètres bas de gamme car ils sont très souvent sensibles aux tensions induites et indiquent dans ce cas une lecture erronée.
Il vaudrait mieux dire:
"Méfiez-vous des tensions mesurées sur des circuits hors charge avec des multimètres à haute résistance interne".
Les appareils numériques de bonne fabrication sont couramment à 40 000
Certains ont une fonction "Low z" typiquement à 3500
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
