derivation dans boite dlc

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

derivation dans boite dlc

Message par damienk »

salut a tous
j'aurais voulu savoir si dans le plot de la dlc on peut s'en servir comme boite de derivation
je m'explique on ammene ph+n+t dans la boite le n+t branché sur le socle
un domino sur la ph pour redescendre avec une gaine ( avec le commun ) dans les interrupteurs??

merci de vos reponse

a+damien
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: derivation dans boite dlc

Message par RFco »

Bonjour damienk,


Aucun soucis pour le faire, seulement ne pas trop dériver dans le boitier car cela va devenir vite difficile de faire les raccordements pour un non initié...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: derivation dans boite dlc

Message par Carminas »

Bonjour

Effectivement pas de problème en théorie.
En pratique il n'est pas toujours commode faire un raccordement simple dans les boitiers DCL, donc encore moins d'y faire une dérivation.
Préférez une borne type Wago à 2 connexions, plus facile à manipuler qu'un domino, et si vos fils ne sont pas coupés, pourquoi ne pas laisser le conducteur de phase dans sa continuité jusqu'à l'interrupteur ?

@+
Carminas
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: derivation dans boite dlc

Message par damienk »

salut

ok merci de vos reponses
ouais pour le fils de ph je n'y pensé plus

a+damien