Dé-ionisation arc électrique

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Dé-ionisation arc électrique

Message par edfhelp »

bonsoir,

Je souhaite savoir si les affirmations ci-dessous sont correctes quant à l'explication de la dé-ionisation du plasma

Lors d'un défaut électrique comme un court circuit sur l'appareillage de coupure en HTA ou HT, il se crée un arc électrique.

A partir de ce moment , il y a :

1-ionisation du milieu ambiant ce qui correspond à un plasma conducteur entre deux électrodes de l'appareillage HTA (disjoncteur HTA situé dans une cellule en aval TR HTB/HTA) ou HTB (sectionneur côté HTB)

Pour interrompre ce plasma conducteur ou dé-ioniser l'arc électrique, il faut régénérer le milieu ambiant, soit :

-Pour le sectionneur HTB, il faut allonger arc électrique et apporter de l'air ambiant au milieu

-Pour le disjoncteur HTA il faut apporter du SF6 ou "couper dans le vide

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Dé-ionisation arc électrique

Message par Candela »

Bonjour,
Je vous rappelle qu'un sectionneur n'a aucun pouvoir de coupure; il ne dispose donc d'aucun dispositif d'extinction d'arc, laquelle est obtenue par un allongement considérable du à l'action conjuguée de l'ouverture des contacts et de l'échauffement de l'air du a passage du courant. L'air chaud monte...
On demande souvent aux sectionneurs HT de couper lignes ou transfos à vide( mais pas les câbles au delà de quelques dizaines de mètres-trop capacitifs-). On leur adjoint alors un "couteau auxiliaire" relié au principal par un ressort et qui réalise une coupure brusque.

Pour les autres appareils, les maîtres-mots sont en effet:
-allongement de l'arc
-refroidissement
-régénération du milieu
La plupart des appareils combinent ces trois éléments, avec souvent une prépondérance pour l'un ou deux d'entre eux.
Les appareils à SF6 fonctionnent comme ceux à air, avec un gaz plus performant (+ isolant, meilleure capacité calorifique, recombinaison rapide).
On peut y adjoindre une bobine faisant tournoyer l'arc, ce qui potentialise les autres dispositions.
Les appareils à faible volume d'huile utilisaient la pression des gaz de décomposition pour créer un violent apport d'huile "fraiche".
Pour les appareils dans le vide, c'est la distance entre les contacts qui provoque la coupure. l'ionisation est due aux particules arrachées à celles-ci, phénomène qui cesse spontanément et rapidement.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités