Enigme électrique!!!
Enigme électrique!!!
Je suis dans une maison que j'ai fait rénové au niveau électrique par un électricien. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée de l'hiver.
A certain moment de la journée la tension tombe chez moi jusqu'à 187V!!!! Que faire???
A certain moment de la journée la tension tombe chez moi jusqu'à 187V!!!! Que faire???
Re: Enigme électrique!!!
appellez l'EDF
, ils doivent vous fournir approximativement 210 Volt minimum , je me rappelle plus le chiffre exact.
Re: Enigme électrique!!!
Bonsoir
EDF doit fournir 207V mini, mais à la sortie du disjoncteur de branchement.
Il faut voir à quel niveau cette mesure de 187V a été faite, si c'est en bout d'un branchement de grande longueur mal dimensionné, ce n'est pas la faute d'EDF.
@+
EDF doit fournir 207V mini, mais à la sortie du disjoncteur de branchement.
Il faut voir à quel niveau cette mesure de 187V a été faite, si c'est en bout d'un branchement de grande longueur mal dimensionné, ce n'est pas la faute d'EDF.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Enigme électrique!!!
Hello,
Cela "m'est" arrivé l'année dernière, EDF à changé l'abonné de phase et après plus de soucis...
@+
Cela "m'est" arrivé l'année dernière, EDF à changé l'abonné de phase et après plus de soucis...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Enigme électrique!!!
A priori EDF me fourni ce qu'il faut et la mesure est prise sur n'importe quelle prise y compris celle pres du compteur!!!!!
?????
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Enigme électrique!!!
mesurez au niveau du disjoncteur de branchement en coupant tous les départs
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Enigme électrique!!!
je vais essayer mais après le repas! Si je coupe l'élec maintenant on est pas près de manger!! Bon ap.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Enigme électrique!!!
cela vous permettra de savoir d'où vient la chute de tension, si en aval direct du DB EDF vous avez toujours ces 187V vous serez en droit de leur demander des comptes...
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Enigme électrique!!!
Le problème c'est que je n'ai pas 187V tout le tps (heureusement!!) . c'est souvent le matin et le soir ca oscille entre 182V et 205V. Pour l'instant j'ai 216V je ne peut donc pas faire le test j'essaierai demain matin.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Enigme électrique!!!
Test à refaire donc en début de période tarifaire jour/nuit...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

