tableau de répartition sur le palier commun

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
elec31
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 16:34
Contact :

tableau de répartition sur le palier commun

Message par elec31 »

Bonjour;
Dans le cadre de la rénovation, j'ai installé un tableau de distribution dans le couloir commun, pour alimenter un appartement de moins de 35m².
Le consuel est passé et a constater les anomalies ci dessous:

25 : Coupure générale
Absence de dispositif de coupure générale rapidement et facilement accessible.
27 : Tableau de protection - G.T.L.
Tableau de répartition situé sur le palier des communs(Sgx)
46 : Respect du guide UTE 15-755
Installations électriques d'origines différentes non conformes au guide UTE C15-755. (couloir ; PC ;TGBT)

J' aimerai des éclaircissements par rapport aux 2 poins: 27 et 46
voir photo
Merci d'avance



Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tableau de répartition sur le palier commun

Message par RFco »

hello


Ce logement est alimenté par un comptage privatif

Dans le cas énoncé, le tableau privatif est situé dans des parties communes

On se retrouve donc avec des circuits issus de DB distincts, ce que la norme interdit

Il faut donc tout basculer dans le logement (drôle d'idée de ne pas l'avoir fait)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités