NF C15-100 Amendement A5

Message par Carminas »

Bonsoir

L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir.
Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR

Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salle d'eaux et les locaux d'habitation.

Dans les grande choses marquantes on a :
- disparition du volume 3 en sdb
- PC par circuit porté à 12 pour du 2,5² et à 8 pour du 1,5², sauf pour la cuisine ou c'est 6 pour du 2,5².
- congel plus référencé dans les circuit spécialisé électroménager
- Ajout d'une notion qui englobe que la GTL, l'ETEL : Espace Technique Electrique du Logement (je n'ai pas encore compris la subtilité entre ETEL et GTL)
- il y a des distances pour l'ETL par rapport à point d'eau, installation gaz, source de chaleur.
- 8 circuits au maximum sont autorisé sous un DDR
- il y a une règle pour calculer les disjoncteur autorisés sous un DDR
- il a une règle sur la répartition des circuits entre DDR
- il n'y a plus de nombre de DDR en fonction de la surface
- le dispositif de recharge des véhicules électriques doit être sous un type A
- ...

Contrairement à ce qu'on avait pu entendre, peu de simplification de l'aspect communication.

Voilà pour un premier résumé, il faudra que je relise cela plus en détail.
Je pense que nous aurons l'occasion de réévoquer le détail de toutes les évolutions

Prise d'effet : 27 juin 2015

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: NF C15-100 Amendement A5

Message par GAS »

Bonjour,
Merci Carminas et à bientôt donc pour un condensé simplifié de ce document. ;-)
Cordialement
GAS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: NF C15-100 Amendement A5

Message par Candela »

Bonjour,
Merci tout d'abord pour cette info, restée discrète au milieu de l'actualité :lol:
A première lecture, je ne vois pas de grosse diminution des contraintes normatives, mais un effort important dans la clarté et dans l'élimination des (nombreuses) ambiguïtés que contenait l'édition précédente.
Par exemple il n'y a plus de décompte spécifique du nombre de socles dans les boitiers doubles, triples, quadruples; 12 prises par circuit 20A permettent de tenir compte de la multiplication des socles alimentant des appareils de faible puissance (chargeurs en tous genres, radio-réveils, petits appareils de bureau etc).
Effectivement, le fouillis de la réglementation concernant les DDR a été remplacé par des règles simples et mieux expliquées.

La création de l'ETL est destinée à bien différencier l'emplacement dédié (ETL) et ses contraintes de la fonction (la GTL). C'est vrai que ce n'est pas évident au premier abord, mais bien plus simple quand on a compris la nuance!
Les difficultés de mise en oeuvre des DCL ont été explicitées et traitées.

Donc je pense que ce nouveau texte procurera moins de migraines et moins de discussions avec le Consuel...