Quel disjoncteur ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
CARAMELO
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 1 juin 2015 17:31
Contact :

Quel disjoncteur ?

Message par CARAMELO »

Bonsoir,
c'est encore moi !
Suite à mon premier sujet, une question se pose : Quel disjoncteur tétrapolaire (16/20 A ?, courbe C ?, ...KA ?) pour un équipement triphasé de 2.2 Kw ? (http://www.elec44.fr/recherche-resultat ... tra&page=2).
Une marque est-elle à privilégier plutôt qu'une autre au vu de la disparité des prix ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quel disjoncteur ?

Message par RFco »

hello


l'échelle de prix semble aller de 1 à 4 selon les marques

seulement c'est comme tout


la qualité a un prix.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Quel disjoncteur ?

Message par Carminas »

Ce disjoncteur est sensé protégé quoi ?
Carminas
Avatar du membre
CARAMELO
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 1 juin 2015 17:31
Contact :

Re: Quel disjoncteur ?

Message par CARAMELO »

un combiné bois triphasé 2.2 kw
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Quel disjoncteur ?

Message par Carminas »

Je dirai un disjoncteur 10A courbe D pouvoir de coupure (kA) le plus faible possible si c'est en usage domestique
Carminas
Avatar du membre
CARAMELO
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 1 juin 2015 17:31
Contact :

Re: Quel disjoncteur ?

Message par CARAMELO »

Merci pour tes infos et BONNE NUIT ;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Quel disjoncteur ?

Message par Carminas »

Quelques exemples pour illustrer le raccordement en tri :

Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (à noter que si vous raccordez dessous une plaque ou un lave-linge, il faut un type A)
Disjoncteur 10A tri courbe D
Disjoncteur 10A tetra courbe D
Peigne tetra horizontal

A adapter bien entendu aux caractéristiques des matériels que vous avez à raccorder.

Il existe l'équivalent dans d'autres marques

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité