Bonjour,
J'ai un fascicule norme 15-100 où il est dit que chaque circuit spécialisé de la cuisine doit être en 20A avec câble 2.5mm².
Donc : Lave vaisselle / Machine à laver / Four / Frigo.
Et plaques = 32A - 4mm².
Or, je viens de lire sur le site de HAGER :
CIRCUITS SPÉCIALISÉS
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Au moins 4 circuits spécialisés seront prévus :
- 1 circuit cuisinière ou plaque de cuisson (boîte de connexion ou prise 32 A mono. ou 20 A tri.)
- 3 circuits avec socle prise de courant 16 A, pour alimenter les appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant, congélateur.
Lorsque l’emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée spécifique à ce circuit, soit alimenté par un transformateur de séparation.
>>> Dois je laisser en 20A ou passer en 16A ?
Merci.
20A ou 16A ???
Re: 20A ou 16A ???
Il y a 2 choses differentes (hors circuit plaques 6mm2 32A) :
- le disjoncteur au depart du circuit qui est de 20A maxi, donc 16A ou 20A
- la prise dans le mur qui est une prise 16A
@+
- le disjoncteur au depart du circuit qui est de 20A maxi, donc 16A ou 20A
- la prise dans le mur qui est une prise 16A
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

