Mise à la terre garage à vélo

Message par matoche88 »

Bonjour , je voulais savoir si la mise à la terre d'un garage à vélo ancré dans le sol est obligatoire et si oui pourquoi ??

Merci de vos réponses

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Mise à la terre garage à vélo

Message par Candela »

Bonjour,
La première question est : y a-t-il une installation électrique dans ce garage ou à proximité?
Si la réponse est oui:
-Régime TT ou circuits protégés par DDR 30 mA : pas de mise à la terre complémentaire (mais la liaison masse-piquet doit être correcte et le piquet conforme)
-autres régimes : interconnexion des masses obligatoire

Cordialement
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Re: Mise à la terre garage à vélo

Message par matoche88 »

Oui le garage comporte des éclairages et le régime de neutre est en IT. Donc je dois réalisée l'interconnexion