Transformateur de séparation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Transformateur de séparation

Message par matoche88 »

Bonjour , dans mon installation , je possède un CPI alimenté par un transformateur de séparation 230/230 63VA( le transformateur n'alimente que le CPI). Je voulais savoir si je devais obligatoirement relier mon point 0 à la terre au secondaire ??

Merci de vos réponses et d'essayer de me justifier pourquoi
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur de séparation

Message par Candela »

Bonjour,
C'est un peu difficile de vous répondre avec aussi peu d'éléments....
J'ai un peu de mal à saisir ce qui motive le mise en place d'un transfo de séparation dans ce cas. Il y en effet un risque d'interférence avec le schéma interne d'un CPI que nous ne connaissons* pas.
-1è hypothèse : le CPI est muni d'un transfo d'isolement** dans son circuit d'alimentation => le transfo de séparation est inutile mais sa mise à la terre est interdite (413.3.3)
-2è hypothèse : le transfo d'entrée n'est pas un transfo d'isolement, et dans ce cas, je pense que son primaire n'est pas isolé de la masse (facile à vérifier). Vous n'êtes donc plus en circuit séparé.
Le schéma figurant sur la notice devrait pouvoir vous renseigner, à défaut une petite question au service technique de la marque ...

Cordialement

* j'ai vendu pas mal de ces "engins" et je ne me souviens pas avoir rencontré ni préconisation ni nécessité d'un transfo de séparation. sipar exemple c'est la présence d'harmoniques qui a motivé cette précaution l'usage d'un CPI spécialement protégé est impératif (et le transfo est inutile).
**le secondaire ne peut en aucune façon être considéré comme isolé, ni de la terre, ni du réseau
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Re: Transformateur de séparation

Message par matoche88 »

Je n'ai aucune données sur ce CPI qui a été remplacé par électricien.Mais concernant la sécurité contre les contacts directs , si le CPI est le seul appareil alimenté par ce transformateur , je n'aurais donc pas besoin de relier le 0 du secondaire du transformateur à la terre pour être toujours en circuit séparé ??
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur de séparation

Message par Candela »

Bonjour,
413.3.6 "les masses du circuit séparé ne doivent être connectées ni à un conducteur de protection, ni aux masses d'autres circuits.
NOTE - Si les masses du circuit séparé sont susceptibles de se trouver en contact, soit de fait, soit fortuitement, avec des masses d'autres circuits, la sécurité des personnes ne repose plus sur la seule mesure de protection par séparation électrique, mais sur les mesures de protection dont ces dernières masses font l'objet.
"

C'est pourquoi je doute fortement que le circuit d'alimentation du CPI réalise un isolement suffisant pour que vous soyez en circuit séparé.
Dans ce cas, vous auriez un simple transfo d'isolement, dont les masses doivent alors être interconnectées avec celles de l'installation principale qui est en IT.
Cordialement

NB : la séparation de circuit assure la protection contre les contacts indirects. La protection contre les contacts directs est assurée par les moyens classiques (isolation principale des parties actives, barrières ou enveloppes) voir 413.1.1
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités