interrupteur différentiel qui saute
interrupteur différentiel qui saute
bonjour,
dans mon installation électrique, il y a 2 interrupteurs différentiels, l'un étant raccordé à quelques prises, au lave vaisselle. et l'autre étant raccordé à d'autres prises, au lave linge...
le problème est que le premier interrupteur est sur la position 1 et que le deuxième est sur la position 0.
lorsque je remonte cet interrupteur sur 1, c'est le deuxième qui saute et qui redescend à 0.
le technicien EDF me dit que ce n'est pas normal mais qu'il ne peut rien y faire.
est-ce-dangereux? que dois je faire?
dans mon installation électrique, il y a 2 interrupteurs différentiels, l'un étant raccordé à quelques prises, au lave vaisselle. et l'autre étant raccordé à d'autres prises, au lave linge...
le problème est que le premier interrupteur est sur la position 1 et que le deuxième est sur la position 0.
lorsque je remonte cet interrupteur sur 1, c'est le deuxième qui saute et qui redescend à 0.
le technicien EDF me dit que ce n'est pas normal mais qu'il ne peut rien y faire.
est-ce-dangereux? que dois je faire?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: interrupteur différentiel qui saute
Bonjour,
Si je comprends bien, ce sont les différentiels qui sautent
Solution en deux temps (pour la recherche d'origine)
Baisser tous les disjoncteurs p^rotégés par le 2eme différentiel. Relever le 2eme différentiel
Cela tient
LEver les disjoncteurs un a un jusqu'à trouver celui qui fait sauter.
Lever les autres en laissant le fautif baissé.
Voir ce qui ne fonctionne pas
Deuxieme temps
Baisser tous ceux de la deuxieme rangée et ne relever que le fautif
Cela saute
Baisser tout ceux du premier diff
Les relever un à un pour trouver le 2eme fautif
@+
Si je comprends bien, ce sont les différentiels qui sautent
Solution en deux temps (pour la recherche d'origine)
Baisser tous les disjoncteurs p^rotégés par le 2eme différentiel. Relever le 2eme différentiel
Cela tient
LEver les disjoncteurs un a un jusqu'à trouver celui qui fait sauter.
Lever les autres en laissant le fautif baissé.
Voir ce qui ne fonctionne pas
Deuxieme temps
Baisser tous ceux de la deuxieme rangée et ne relever que le fautif
Cela saute
Baisser tout ceux du premier diff
Les relever un à un pour trouver le 2eme fautif
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: interrupteur différentiel qui saute
en fait, j'ai tenté quelque chose, j'ai baissé tous les circuits reliés au 2ème interrupteur diff (celui qui était sur 0), j'ai remonté ce 2ème interrupteur diff sur 1 et j'ai remonté un à un les circuits. résultat: rien n'a sauté.
je suis contente mais je n'y comprends rien.
maintenant, les 2 interrupteurs différentiels sont sur 1 et chaque circuit aussi.
avez-vous une explication?
je suis contente mais je n'y comprends rien.
maintenant, les 2 interrupteurs différentiels sont sur 1 et chaque circuit aussi.
avez-vous une explication?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: interrupteur différentiel qui saute
rebaissez le diff et remontez le, on verra
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: interrupteur différentiel qui saute
Bonjour,
Il se peut qu'il revienne
C'est peut-être parce que l'appareil défaillant n'etait pas en fonctionnement lorsque vous avez remonté tous vos disjoncteurs
Vous verez vous même dans le temps
Cordialement,
Max
Il se peut qu'il revienne
C'est peut-être parce que l'appareil défaillant n'etait pas en fonctionnement lorsque vous avez remonté tous vos disjoncteurs
Vous verez vous même dans le temps
Cordialement,
Max
Re: interrupteur différentiel qui saute
bjr
un defaut isolement pas tres important et pas franc
ou melange de circuit sur les id
un defaut isolement pas tres important et pas franc
ou melange de circuit sur les id
Re: interrupteur différentiel qui saute
bonjour tu doit avoir un circuit a cheval sur les deux dif a plus
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités


