Bonjour,
Lors d'une mise en service d'aéroréfrigérants, j'ai été surpris de découvrir des caractéristiques moteur que je n'avais jamais rencontré.
Sa plaque à bornes indique :
U = 400V
P = 7.5 kW
I = 22.3 A
F = 50 Hz
Pas d'indication sur le cos Phi
Si j'applique no formule P=UxIx(racine de 3)xCos Phi, je trouve alors un cos Phi de 0.49 !!!!
Mes données d'entrées pour cette installation étant seulement les 7.5 kW par moteur, et il y en a 6, imaginez ma surprise quand on a dimensionnait l'installation.
En plus, les 6 moteurs sont sous un seul variateur de 45 kW, donc ok pour la puissance mais pas bon du tout pour l'intensité.
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
Merci beaucoup
Caractéristiques moteur assez surprenant
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Caractéristiques moteur assez surprenant
bonjour,
votre calcul représente cosinus Phi x rendement η
la formule est P = √3 x U x I x cos φ x η
cos φ x η = 7,5 / √3 x U x I = 0,487 arrondi à 0,49
voir la formule folio 13 (page 17)
Puissance fournie par le moteur (en triphasé)
http://www.bts-electrotechnique.fr/IMG/ ... df#page=13
avec un cos φ de 0,63 , le rendement est égal à 0,49/0,63 = 0,77
exemple de caractéristique de moteur folio 37 (page 99)
http://www.bts-electrotechnique.fr/IMG/ ... df#page=37
voir moteurs-documentations-vert_industrie Leroy Somer
http://enselec.santonum.eu/IMG/pdf/mote ... s-vert.pdf
cordialement
votre calcul représente cosinus Phi x rendement η
la formule est P = √3 x U x I x cos φ x η
cos φ x η = 7,5 / √3 x U x I = 0,487 arrondi à 0,49
voir la formule folio 13 (page 17)
Puissance fournie par le moteur (en triphasé)
http://www.bts-electrotechnique.fr/IMG/ ... df#page=13
avec un cos φ de 0,63 , le rendement est égal à 0,49/0,63 = 0,77
exemple de caractéristique de moteur folio 37 (page 99)
http://www.bts-electrotechnique.fr/IMG/ ... df#page=37
voir moteurs-documentations-vert_industrie Leroy Somer
http://enselec.santonum.eu/IMG/pdf/mote ... s-vert.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
