Unité de puissance en continue ...

Message par jreihem »

Bonsoir,

Peut-on parler de Watt (inclus un cos phi) quand nous sommes en régime de tension continu (VCC) ?
Je pense que la seule unité de puissance en tension continue est le VA (et non le Watt) mais je n’en suis pas sûr.
Par avance, merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Unité de puissance en continu ...

Message par Candela »

Bonjour,
Le Voltampère n'est pas une unité du système International. Le décret Français n° 61-501 en autorise l'usage en tant que "nom spécial d'unité". Il est particulièrement utile dans l'application du Théorême de Boucherot.
Le [z_cosphi] étant défini par l'angle [z_phi] de décalage entre les vecteurs tension et intensité (ou décalage angulaire des sinusoïdes) n'a aucune signification en continu. L'unité de puissance est donc exclusivement le watt.
Il faut bien comprendre qu'en alternatif le VA est une unité de puissance apparente qui est une valeur fictive, non homogène avec la puissance en Watts, laquelle est une notion unique en électricité, mécanique, optique, rayonnement...

Cordialement