Bonjour

Pensez vous que l'on peut brancher ce SPA en 230V mono?
Si oui comment?
<a href="http://www.casimages.com/i/141009125526562091.jpg" title="stockage pho
Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Branchement SPA

Message par pericles »

bonjour,
en théorie oui, mais sous 230 V, avec une puissance de 12 kW le courant sera égal à 52 A.
il faut raccorder les 3 résistances en parallèle.

le lien de votre schéma
http://www.casimages.com/i/141009125526562091.jpg

cordialement
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Branchement SPA

Message par pansonic »

Bonjour

Merci pericles pour le lien, j'ai fait la manip avec le téléphone et ce n'est pas pratique. En plus tous ces chiffres en haut des pages me perturbe.

Je pensais relier R-S-T et mettre une alim en 3G6²(10m du tableau). Je vais vérifier sur le poêle pour voir s'il n'y a pas une plaque signalétique, en espérant qu'il fasse moins de 6kW.

Cordialement