bonjour,
mon chauffe eau sera dans la salle de bain en volume 3, avec en dessous 2 nourrices (eau chaude et froide) arrivée d'eau en Plymouth.
les tuyaux sont en PER, je dois relier ces nourrices à la LES, quelle section utiliser2.5 comme le reste de la LES ou une autre section?
merci
mise terre nourrice eau
Re: mise terre nourrice eau
désolé, ce post n'est peut être pas dans la bonne section du forum!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mise terre nourrice eau
hello
pas besoin de raccorder à la LEP ou à la LES puisque rien n'est en cuivre
@+
pas besoin de raccorder à la LEP ou à la LES puisque rien n'est en cuivre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: mise terre nourrice eau
ah je pensais qu'il fallait quand même raccorder las nourrices.
tant mieux et merci!
tant mieux et merci!
Re: mise terre nourrice eau
J'ai une nourrice en cuivre.
Je dois donc la raccorder à la terre ? Via une boite de dérivations ?
Quel élément dois je mettre pour la relier ?
Merci.
Je dois donc la raccorder à la terre ? Via une boite de dérivations ?
Quel élément dois je mettre pour la relier ?
Merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités

