Changement régime de neutre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
Rom76
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 17 sept. 2014 11:13
Contact :

Changement régime de neutre

Message par Rom76 »

Bonjour,

Je souhaites savoir si il est possible et je ne trouve pas d'information l'interdisant de changer de régime de neutre au travers d'un transformateur d'isolement de la façon suivante.
Régime de neutre au primaire TN
Tension 400V Triphasé

Régime de neutre au secondaire ITSN
Tension 230V Triphasé.

Par avance merci de vos réponses
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Changement régime de neutre

Message par Mckallowey »

Dit comme ça, je vois pas le souci.

La seule chose que je trouve bizarre c'est le régime ITS en sortie de ce transformateur...
Juste par curiosité, qu'es que vous alimentez avec ce transfo ?
Avatar du membre
Rom76
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 17 sept. 2014 11:13
Contact :

Re: Changement régime de neutre

Message par Rom76 »

De l'éclairage uniquement
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Changement régime de neutre

Message par Mckallowey »

Si c'est dans un seul et même bâtiment j'ai du mal à comprendre comment le ITS peut être envisageable. ITS = 3 prises de prises distincts ...

Je pense, pour ma part, qu'il serai plus simple de faire du TN en secondaire du transfo...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Changement régime de neutre

Message par philippe68 »

Bonjour,
pas de soucis pour réaliser un schéma IT dans votre cas

L'abréviation ITSN signifie schéma IT sans Neutre distribué au secondaire

Cordialement
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Changement régime de neutre

Message par nonolost »

Bonjour,

Question qui ne reprend pas ce fil de discussion mais qui a un rapport (pour ne pas rouvrir un sujet supplémentaire).
Bon c'est un peu banal mais bon, je voudrais être sûr :-) :

J'ai un transformateur d'isolement qui sert à recréer un SLT.
TT au primaire, TN-S créé au secondaire.
Le neutre au secondaire est connecté à la terre générale du bâtiment. Les masses en aval du transformateur sont également connectées au à cette même terre.
Notons la présence d'un DDR au primaire du transformateur. Si un défaut d'isolement survenait sur une des masses en aval, le DDR déclencherait malgré tout (malgré l'isolement entre primaire et secondaire du transfo) ?

<a href='https://www.casimages.com/i/200313124700830294.png.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Cordialement,
Nonolost 8-)
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités