Relais de synchronisation

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

Relais de synchronisation

Message par jreihem »

Bonjour,
Quels sont les informations que délivre un Relais de synchronisation.
J’ai entendu dire que l’information délivrée par cet équipement pouvait interéssé un groupe électrogène qui serait présent sur une installation pour suppler une source normale.
Par avance, merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Relais de synchronisation

Message par Candela »

Bonjour,
Je suppose que vous voulez parler des synchro-coupleurs.
Ces appareils sont destinés à assurer le couplage de deux alternateurs (ou d'un alternateur sur un ensemble déjà couplé) selon la séquence suivante:
-ajustement de la vitesse, afin que les deux machines aient la même fréquence
-une fois le synchronisme obtenu, ajustement de la phase afin que les sinusoïdes coïncident.
Le réglage de vitesse puis de phase se fait par action sur le régulateur, qui doit comporter une commande électrique "+ vite/- vite".
Dès la mise en phase obtenue, un signal est émis, qui est utilisé pour autoriser le couplage.
L'organe destiné à un couplage manuel s'appelle synchronoscope. Une aiguille ou des leds tournantes symbolisent la différence de fréquence, et des voyants indiquent la mise en phase (lorsque l'indicateur est stabilisé à "midi"). La mise en phase est en fait prise "à la volée" profitant d'un très faible écart de vitesse.
Le synchro-coupleur ne fait qu'automatiser les actions d'un opérateur surveillant un synchronoscope.
Voir ICI un exemple de synchro-coupleur "pur". Un synchronoscope, c'est pratiquement le même appareil sans les fonctions de commande; je le cite plutôt à titre d'exemple, car son usage est devenu rare du fait que l'homme est moins fiable et moins précis que l'electronique pour une action qui doit être rapide et sûre.

Lorsque le groupe de secours est unique,on n'utilise pas cet organe lors du couplage (il n'y a plus de tension réseau...), mais lors du retour pour éviter une 2 è coupure. S'il y a plusieurs groupes on peut les coupler à vide un à un et prendre la charge en plusieurs blocs successifs ; mais cela a des limites et il est souvent préférable de charger un premier groupe (avec un groupe de charges), puis coupler le 2è, charger à nouveau l'ensemble, coupler le 3è etc
Le couplage est très utilisé sur les groupes de délestage comme les groupes EJP ou les centrales "dispatchables".

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités