programmation compteur edf actaris a14c5

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
monfiston
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 11 sept. 2014 15:36
Contact :

programmation compteur edf actaris a14c5

Message par monfiston »

Bonjour
j'ai acheté sur internet un compteur compteur edf actaris a14c5 pour suivre la consommation de mes chauffages(PAC/....)
je l'ai branché et programmé

j'essaye de faire fonctionner le compteur, mais je n'y arrive pas, il me trouve bien l'ampérage max/instantané quand j'allume mon appareil, mais le compteur d’impulsions ne donne rien(il ne "tourne" pas)


Ce que je ne comprend encore moins c'est si je le branche sur mon sèche linge par exemple, il m'indique

12 A(Intensité instantanée)
2840 VA (Puissance apparente)
0 W (Puissance instantanée)

il ne devrait pas m'afficher 0 watt non?


j'ai fait une demande au constructeur du compteur actaris 14c5 sur http://www.itron.com, j'ai eu les docs, mais pas de réponse concernant un éventuel dysfonctionnement du compteur


sinon, voici le branchement provisoire que j'ai fait sur mon congèle, pour le tester

Image
Image

si quelqu'un à une astuce je suis preneur, car je viens d'essayer un autre compteur neuf(acheté à un particulier sur le boncoin) et c'est pareil!!!!
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: programmation compteur edf actaris a14c5

Message par circus »

bonjour,

il est câblé à l'envers l'arrivée est à gauche et la sortie à droite
Avatar du membre
monfiston
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 11 sept. 2014 15:36
Contact :

Re: programmation compteur edf actaris a14c5

Message par monfiston »

merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités