SOS cablage inter avec voyant

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Chefredo
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 20 oct. 2013 15:02
Contact :

SOS cablage inter avec voyant

Message par Chefredo »

Bonjour à tous,

J'ai voulu remplacer un inter simple avec voyant lumineux dans le cadre de la rénovation générale de mon couloir.
J'ai acheté un inter de la marque Lexman (je crois que c'est la marque "maison" de chez Leroy M).

En démontant, j'ai trouvé une configuration que j'ai trouvée étonnante (mais j'y connais pas grand chose !).
3 fils dont :
- 1 beige (au moins 2,5 me semble t'il).
- 2 fils noirs en 1,5

Je souhaitais modifier le câblage pour que le voyant s'allume uniquement quand l'éclairage était allumé. J'ai compris que cela n'est pas possible sans "repiquer" un neutre quelque part. J'ai laissé tomber.
Mais je ne parviens pas à trouver le câblage qui fasse fonctionner l'inter "comme avant". Au demeurant, ça m'a permis de tester l'efficacité de mon tout nouveau tableau élec avec ses beaux disjoncteurs tout neufs :oops:

Voici un lien vers quelques photos :
- le cablage sur l'inter d'origine + l'inter que j'ai acheté : https://www.dropbox.com/sh/yaofjiq1afxm ... L8KLa?dl=0

Merci de votre aide

Chefredo
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: SOS cablage inter avec voyant

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous avez bien un neutre (c'est le beige), ce qui est confirmé par vos disjonctions.

Donc vous pourrez utiliser votre voyant en témoin comme vous le souhaitez


Il suffit de raccorder avec le domino le beige à un des fils du voyant.

Le noir qui était sur la borne du milieu va sur la borne rouge

L'autre noir va sur une des 2 bornes blanche, avec l'autre fil du voyant.

@+
Carminas
Avatar du membre
Chefredo
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 20 oct. 2013 15:02
Contact :

Re: SOS cablage inter avec voyant

Message par Chefredo »

Bonjour et merci Carminas,

le neutre en beige !!! Comment voulez-vous que les débutants dans mon genre s'y retrouvent !!! :lol:

Grâce à vos conseils, ça fonctionne.
A un détail près : le voyant est allumé en permanence, que l'inter soit ouvert ou fermé. J'aurais aimé qu'il soit allumé uniquement lorsque l'éclairage est allumé.
Y aurait-il une solution ?
Encore merci !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: SOS cablage inter avec voyant

Message par Carminas »

Bonsoir

Il suffit de permuter les 2 fils noir

@+
Carminas
Avatar du membre
Chefredo
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 20 oct. 2013 15:02
Contact :

Re: SOS cablage inter avec voyant

Message par Chefredo »

Bonsoir,
J'ai enfin eu quelques minutes pour suivre les conseils de Carminas... et ça fonctionne.

Pour moi, ça relève encore de la magie mais je vais progresser pour essayer de comprendre tout ça :lol:

Merci beaucoup à Carminas pour son aide !

Chefredo
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: SOS cablage inter avec voyant

Message par Carminas »

Bonsoir

Un des fils noir c'est l'arrivée permanente du courant. Si vous branchez votre voyant dessus il est normal qu'il s'allume en permanence.
L'autre fil noir c'est le retour vers la lampe une fois l'interrupteur traversé. Il est normal qu'il s'allume en même temps que la lampe.
Vous étiez dans le premier cas de fonctionnement. Il suffisait de permuter les fils pour obtenir le 2ème.

En électricité il n'y a que de logique, pas de magie hélas :lol:

En tout cas merci pour le retour ;-)
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités