bonjour, je reviens vers vous car je crois que j'ai fais une boulette!
j'ai passer une cablette de terre depuis l'emplacement de la GTL vers l’extérieur. celle ci cours court sur la terre avant gravillonnage par maçon et traverse la dalle béton et un mur, le tout sans tube, je pense avoir tout faux vis a vis du consuel! votre avis?
j'ai encore la possibilité de la refaire, mais avant une question. y a t'il une profondeur mini pour la tranché jusqu'au piquet de terre?
la gaine doit aller jusqu’au piquet ou seulement pour la traversé du mur?
merci de votre aide
cablette de terre
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cablette de terre
hello
pas besoin de gaine dès que l'on est dans la terre
le piquet doit aller au moins à 2m de profondeur
le piquet doit rester accessible
@+
pas besoin de gaine dès que l'on est dans la terre
le piquet doit aller au moins à 2m de profondeur
le piquet doit rester accessible
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: cablette de terre
ok merci , mais qu'en est il de la traversé de la dalle au pieds de la GTL?
pour la traversé du mur je peux encore placer la gaine, donc OK
pour la traversé du mur je peux encore placer la gaine, donc OK
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cablette de terre
bonsoir
laisse comme c'est pour ce que tu ne peut changer
@+
laisse comme c'est pour ce que tu ne peut changer
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
