Bonjour, j'ai un BET qui me demande de rajouter un CPI, sur le depart vers le coffret de relayage , gere par un SSI.As t' il raison, car pour moi, le CR est deja equipe.
Merci a vous.
controle isolement moteur de desenfumage.
- misterman974
- Nouveau
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. 26 juil. 2014 06:03
- Contact :
Re: controle isolement moteur de desenfumage.
Bonjour,
Tout les CR n'en sont pas équipés, c'est souvent une option et çà dépend du type de fonctionnement du desenfumage à gérer (extraction, insufflation, parking)
![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Tout les CR n'en sont pas équipés, c'est souvent une option et çà dépend du type de fonctionnement du desenfumage à gérer (extraction, insufflation, parking)
![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
L'art et la manière...
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: controle isolement moteur de desenfumage.
Bonjour,
effectivement une option a ne pas oublier pour le coffret de relayage
Un CPI au départ dans le TGS (ou TGBT selon les cas) ne sert pas à grand chose car pour pouvoir signaler un défaut d'isolement lors des périodes de non utilisation il faut qu'il soit raccordé en aval du contacteur de commande ; donc forcément dans le coffret de relayage.
Cordialement
effectivement une option a ne pas oublier pour le coffret de relayage
Un CPI au départ dans le TGS (ou TGBT selon les cas) ne sert pas à grand chose car pour pouvoir signaler un défaut d'isolement lors des périodes de non utilisation il faut qu'il soit raccordé en aval du contacteur de commande ; donc forcément dans le coffret de relayage.
Cordialement
- misterman974
- Nouveau
- Messages : 10
- Enregistré le : sam. 26 juil. 2014 06:03
- Contact :
Re: controle isolement moteur de desenfumage.
Merci, pour les debuts d'explications, le coffret est deja equipe d'un CPI, il commandera un moteur d'extraction.L'installation est en schema TT.
Pourriez vous m'expliquer pourquoi cela depend du type de fonctionnement.
Pourriez vous m'expliquer pourquoi cela depend du type de fonctionnement.
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: controle isolement moteur de desenfumage.
Bonjour
deux types de moteurs peuvent être utilisés pour réaliser du désenfumage dans une installation:
1- moteur servant uniquement au désenfumage, piloté par un coffret de relayage simple à une ou deux vitesses.
2- moteur assurant double fonction : confort et désenfumage piloté par un coffret de relayage plus complexe assurant la partie confort (protection thermique, gestion de la vitesse etc) et un pilotage en mode désenfumage qui shunte la protection thermique et force le moteur en grande vitesse.
Cordialement
deux types de moteurs peuvent être utilisés pour réaliser du désenfumage dans une installation:
1- moteur servant uniquement au désenfumage, piloté par un coffret de relayage simple à une ou deux vitesses.
2- moteur assurant double fonction : confort et désenfumage piloté par un coffret de relayage plus complexe assurant la partie confort (protection thermique, gestion de la vitesse etc) et un pilotage en mode désenfumage qui shunte la protection thermique et force le moteur en grande vitesse.