electrisation porte savon

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
vavann
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 31 août 2014 21:12
Contact :

electrisation porte savon

Message par vavann »

Bonsoir a tous

voila a cours d'idées je me tourne vers vous

Voila mon problème, J'ai constaté dans ma douche une légère électrisation au niveau du porte savon (inox) et effectivement apres mesure j'ai une fuite de 1mA entre le porte savon et l'eau qui sécoule...* (Plonberie PER evacuation PVC)
je démonte la seul prise voisine pour voir si un fils n'est pas bloqué par une vise du porte savon dans la gaine...Mais non
Puis je cherche a voir si ce porte savon est relier a une phase ou un neutre ou a la terre, Mais non
bizar bizar..

je descend au tableau je branche mon multi a la place de la barette de terre. et la je trouve 20mA de fuite, bon okey... je coupe les disjoncteurs un a un... jusqu’à ce que finalement tout soit descendu...meme le disjoncteur 500ma erdf... et :shock: toujours 20mA de fuite...
j'y comprend rien , je change de multimetre... pareille...

j'ai test ma terre 45Ω (avec un dt 300)
je n'ai pas de tension entre le neutre et la terre
j'ai coupé mon Onduleur Online au cas ou..

Il était tard je finit par me couché... et le lendemain tout les problèmes ont disparus..et depuis 1 semaine rien...

Es ce que mon porte savon inox aurait eu une reaction d’électrolyse et m'aurais chatouillé le doit? ca n'explique pas mes 20mA de fuite a ma barrette de terre. en temp normal j'ai 5ma de fuite
j'ai aussi ptèt bougé un fil défectueux au moment ou j'ai démonté la prise de ma salle de bain, et que du coup le courant est parti du porte savon. mais si javais percer un fil. j'aurais fait sauté mon dif 30ma au moment ou je touchait le porte savon, non? pourquoi j'ai trouvé qu'1mA?

Bon j'espère que vous aurez ptète une idée..
en tous cas depuis je suis parano, je test ma barrette de terre et mon porte savon, 10fois par jours.

Bonne nuit a tous ;p
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: electrisation porte savon

Message par caydon »

Bonsoir
Réalisez une liaison équipotentielle(même volante) pour vous redonnez confiance ;)
L'art et la manière...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: electrisation porte savon

Message par RFco »

hello



c'est quoi ces mesures?

une fuite de courant ???


comment est elle mesurée, à la pince à courant de fuite?

sinon, je ne comprend pas ces mesures en mA


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vavann
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 31 août 2014 21:12
Contact :

Re: electrisation porte savon

Message par vavann »

bonjour, bonsoir



J'ai mesuré avec un multimètre en mode mA, un pince dans l'eau une pince sur le porte savon.
tout comme ma barette de terre, dont voici une photo.
Je ne suis que menuisier... et non eletricien , c'est ptèt pas la bonne façon de procéder? (je sais qu'il faut éviter de mètre le doit a la place de la barrette, j'ai appris ca quand j’étais jeune, avec douleur.)

n'apelle ton pas du courant qui part a la terre une fuite de courant? c'est vrais que j'utilise souvent le mot et qu'il n'est ptèt pas toujours approprié:)

En tout cas merci deja d'avoir pris le temps de me lire.
ce weekend je vais sérieusement me pencher sur le problème . car une liaison équipotentielle même volante dans ma douche n'est pas envisageable pour moi qui suis du bâtiment ;p et pour ma femme non plus j'en suis sur :lol:
Je vous tien au courant! ...Mlol

(ps au passage félicitation pour ce forum claire et net, a le parcourir j'ai appris quelques trucs bien utiles.)

Image
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités