Installation d'un tableau secondaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
frankcorriveau
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 8 août 2014 03:04
Contact :

Installation d'un tableau secondaire

Message par frankcorriveau »

Bonjour! :-D Je voudrait poser un panneau secondaire dans mon garage, je doit parcourir 8mètres exactement, quel calibre et gaine je doit utiliser si je l'enterre dans le sol ?
Merci,
cordialement Francis
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation d'un panneau secondaire

Message par Carminas »

Bonsoir

De quelle puissance voulez vous disposer dans le tableau divisionnaire ?
Carminas
Avatar du membre
frankcorriveau
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 8 août 2014 03:04
Contact :

Re: Installation d'un panneau secondaire

Message par frankcorriveau »

Je voudrait installer un panneau secondaire de 100A, 120/240V
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation d'un panneau secondaire

Message par Carminas »

Ce n'est donc pas une installation domestique.

Je passe la main.
Carminas
Avatar du membre
Rapha-elect
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 25 juil. 2014 03:56
Contact :

Re: Installation d'un panneau secondaire

Message par Rapha-elect »

Bonjour,

Si je comprend vous voulez installer un tableau secondaire relié au tableau Principale ou étant indépendant d'une autre source d'alimentation?
Pour une puissance tel que celle la, on sera sur du triphasé donc ce sera du R2V 5G25² par exemple, jusqu'a 100A on pourra etre sur du 25² vu que nous sommes en triphasé mais vous pouvez même surdimensionner un peu en fonction de la normalisation des sections chez votre fournisseur.( le câble va couter chère, lol).

Maintenant si vous dériver du premier tableau 100A pour le second cela voudra obligatoirement dire que vous avez une puissance prescrite supérieur a 100A donc la faut connaitre la puissance pour connaitre le câbles. Vous êtes dans une configuration quasi industrielle ce qui veux dire que les normes et l'installation ne ce fait exactement comme une domestique.

A+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installation d'un panneau secondaire

Message par Candela »

Bonjour,
frankcorriveau a écrit :Je voudrait installer un panneau secondaire de 100A, 120/240V
Les tensions indiquées ne correspondent pas au système Français. Merci de nous préciser dans quel pays se trouve votre installation (je soupçonne le Canada...).

Cordialement

PS: 120/240V fait penser à du monophasé à point milieu (rapport de 2 entre les tensions), ou encore à du diphasé (mais c'est devenu très rare). Dans un système triphasé le rapport est [z_racine3] .
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Installation d'un tableau secondaire

Message par pericles »

bonjour à tous,

comme l'indique Candela, pour le Québec, il s'agit d'une distribution monophasé à point milieu (2 phases + neutre)

étant en vacances chez un parent, je n'ai pas accès à mon PC, j'ai fait un petit mémo pour une question du même type sur un autre forum.
voir le mémo pour les réponses à vos questions, celles-ci ne sont données qu'a titre d'informations.
http://www.casimages.com/f.php?f=140731123114789171.pdf

toutefois au Québec, tous les travaux d'électricité ne peuvent être entrepris que par un entrepreneur en électricité, membre de la CMEQ
voir pour information
https://www.cmeq.org/accueil/affichage.asp?B=637

pensez à la déclaration auprès de votre assureur lorsque vous réalisez des travaux dans votre logement voir pour information
http://www.micasa.ca/fr/nouvelles-immob ... assurances

cordialement
Avatar du membre
frankcorriveau
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 8 août 2014 03:04
Contact :

Re: Installation d'un tableau secondaire

Message par frankcorriveau »

Effectivement, je suis dans la région de québec,
Merci pour toutes ces information, ça ma grandement aider!
Je vais m'informer d'avantage sur vos site internet
Cordialement, Francis
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités