Bonjour à tous,
Je passe souvent ici pour trouver différentes informations.
Or, aujourd'hui, je ne trouve aucune solution.
J'ai récupéré un ancien moteur triphasé JAPY.
J'ai d'abord du le nettoyer entièrement et regraissé le roulement et l'axe.
Mais il ne tourne pas. Pourtant, le courant passe dans le moteur.
L'axe n'est pas grippé. Il tourne librement à la main.
Et lorsque je met en route cela bloque et c'est très difficile de le faire tourner à la main quand j'appuie en même temps sur le bouton.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci et aurait une solution.
Je ne suis pas un pro, juste un bricoleur qui aime bricoler et apprendre plein de choses.
Merci à tous.
Moteur ancien triphasé de marque JAPY
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur ancien triphasé de marque JAPY
Bonjour,
Vous n'avez pas dit si votre moteur était triphasé ou monophasé et si le moteur grognait sans démarrer ou rien.
L'origine de la panne peut être aussi bien :
Mécanique
Donc regarder si l'axe ne bouge en manœuvrant côté poulie de bas en haut et de gauche à droite
Electrique
Regardez si vous avez bien le courant avec un volmètre, ou avec une lampe (excepté le tournevis testeur)
Véifiez à l'hommètre si il n'y a pas de coupure des enroulements
Vous n'avez pas dit si votre moteur était triphasé ou monophasé et si le moteur grognait sans démarrer ou rien.
L'origine de la panne peut être aussi bien :
Mécanique
Donc regarder si l'axe ne bouge en manœuvrant côté poulie de bas en haut et de gauche à droite
Electrique
Regardez si vous avez bien le courant avec un volmètre, ou avec une lampe (excepté le tournevis testeur)
Véifiez à l'hommètre si il n'y a pas de coupure des enroulements
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur ancien triphasé de marque JAPY
Bonjour Labobine et merci pour ta réponse.
J'ai bien précisé dans mon titre et dans mon message que c'est un moteur triphasé.
Par contre, je vais effectuer cette après-midi les différents test volmetre et ohmmetre (mon appareil n'étant pas un modèle de base, il fait les méga ohm, ce qui me donnera déjà des indices, je l'espère. ).
En effet, au démarrage, le moteur "gronde" sans tourner. Mais, une force est exercée car allumer, il est très difficile de faire tourner l'axe. Ce dernier tourne sans souci, moteur éteint.
Je vous tiens au courant de mes résultats.
Encore merci pour votre réponse.
J'ai bien précisé dans mon titre et dans mon message que c'est un moteur triphasé.
Par contre, je vais effectuer cette après-midi les différents test volmetre et ohmmetre (mon appareil n'étant pas un modèle de base, il fait les méga ohm, ce qui me donnera déjà des indices, je l'espère. ).
En effet, au démarrage, le moteur "gronde" sans tourner. Mais, une force est exercée car allumer, il est très difficile de faire tourner l'axe. Ce dernier tourne sans souci, moteur éteint.
Je vous tiens au courant de mes résultats.
Encore merci pour votre réponse.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur ancien triphasé de marque JAPY
re,
Ah ! et en plus dans le titre, ce n'est pas bon la retraite vivement 10ans de moins.
Ah ! et en plus dans le titre, ce n'est pas bon la retraite vivement 10ans de moins.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur ancien triphasé de marque JAPY
Merci à tous et à ce super site.
Le moteur est réparé.
Après avoir suivi la méthode de contrôle, tout paraissait ok.
J'ai donc cherché dans le prolongement..... la prise triphasée.
Cette dernière était tout oxydée. Après nettoyage et avoir recoupé les fils, tout est ok.
Comme quoi, cela ne vient pas toujours de l'appareil......
Encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.....
Le moteur est réparé.
Après avoir suivi la méthode de contrôle, tout paraissait ok.
J'ai donc cherché dans le prolongement..... la prise triphasée.
Cette dernière était tout oxydée. Après nettoyage et avoir recoupé les fils, tout est ok.
Comme quoi, cela ne vient pas toujours de l'appareil......
Encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
