Aide montage tableau divisionnaire
Aide montage tableau divisionnaire
Bonjour a tous
J'aurais besoin de vos lumieres sur le montage de mon parafoudre 3931 de Legrand. Ce parafoudre a deux gros connecteurs en haut (neutre et phase) que j'ai alimenté en 16 mm² ainsi que la terre en dessous en 16 mm² aussi. Je ne peux pas le peigner verticalement car les sorties ne correspondent pas. J'ai du le mettre a la fin de la 1er rangée : est-ce que le schéma parais bon, merci a tous
http://www.casimages.com/img.php?i=1408 ... 437866.jpg
Ne faites pas attention au nombres d'élément (j'ai reduit leurs nombres pour plus de clarté). Sur le haut il y a marqué protect -C20 mais pas de contateur mise en marche dois-je en ajouter 1. merci de votre aide.
J'aurais besoin de vos lumieres sur le montage de mon parafoudre 3931 de Legrand. Ce parafoudre a deux gros connecteurs en haut (neutre et phase) que j'ai alimenté en 16 mm² ainsi que la terre en dessous en 16 mm² aussi. Je ne peux pas le peigner verticalement car les sorties ne correspondent pas. J'ai du le mettre a la fin de la 1er rangée : est-ce que le schéma parais bon, merci a tous
http://www.casimages.com/img.php?i=1408 ... 437866.jpg
Ne faites pas attention au nombres d'élément (j'ai reduit leurs nombres pour plus de clarté). Sur le haut il y a marqué protect -C20 mais pas de contateur mise en marche dois-je en ajouter 1. merci de votre aide.
- Rapha-elect
- De passage

- Messages : 27
- Enregistré le : ven. 25 juil. 2014 03:56
- Contact :
Re: Aide montage tableau divisionnaire
Bonjour,
D’après ton schéma ton câblage ma l'air correct, mais sache juste que plus il est prés du disjoncteur erdf mieux c'est sinon branchement parralelle du parafoudre et correct même si je l'aurai mis directement a coté du disjo erdf.
A+
D’après ton schéma ton câblage ma l'air correct, mais sache juste que plus il est prés du disjoncteur erdf mieux c'est sinon branchement parralelle du parafoudre et correct même si je l'aurai mis directement a coté du disjo erdf.
A+
Re: Aide montage tableau divisionnaire
Bonjour
Merci Rapha-elec. Je vais juste rajouter un disjoncteur C20 comme préconiser (malgré que sur le parafoudre il y a maqué protec-C20 ). De plus je vais le cabler en 10 mm² (car en 16 mm² comme la sortie du diff "S" d'edf trés dur de le tordre pour passer derrière le tableau de la GTL.
PS : une petite question si je le cable en 10 mm² (est possible ?) puis-je avoir la terre de 50 cm en 16 mm² ou dois-je la mettre aussi en 10 mm².
en tous les cas merci pour ta rréactivité
Cordialement
Merci Rapha-elec. Je vais juste rajouter un disjoncteur C20 comme préconiser (malgré que sur le parafoudre il y a maqué protec-C20 ). De plus je vais le cabler en 10 mm² (car en 16 mm² comme la sortie du diff "S" d'edf trés dur de le tordre pour passer derrière le tableau de la GTL.
PS : une petite question si je le cable en 10 mm² (est possible ?) puis-je avoir la terre de 50 cm en 16 mm² ou dois-je la mettre aussi en 10 mm².
en tous les cas merci pour ta rréactivité
Cordialement
- Rapha-elect
- De passage

- Messages : 27
- Enregistré le : ven. 25 juil. 2014 03:56
- Contact :
Re: Aide montage tableau divisionnaire
Bonjour,
Pour ton cablage phase/neutre, cela depend de ta puissance prescrite pour le 10² si tu est en 40A ok plus faudra du 16², pour ce qui est de la terre aucun proble si elle est en 16² et ta phase en 10².
A+
Pour ton cablage phase/neutre, cela depend de ta puissance prescrite pour le 10² si tu est en 40A ok plus faudra du 16², pour ce qui est de la terre aucun proble si elle est en 16² et ta phase en 10².
A+
Re: Aide montage tableau divisionnaire
Bonjour
Pourquoi sur le shéma 3 il n'y a pas de DJ C20 et sur les shémas 5 et 6 il y en a un que l'on voit nettement (dois - je le mettre ou n'est vraiment pas untile du tout) Ce parafoudre parait auto protégé par un C20 interne .A quoi sert le 2 eme dans ce cas là...
Je mettrais une photo du compteur fini quand tout le cablage sera terminer.
Merci a tous
Cordialement
Pourquoi sur le shéma 3 il n'y a pas de DJ C20 et sur les shémas 5 et 6 il y en a un que l'on voit nettement (dois - je le mettre ou n'est vraiment pas untile du tout) Ce parafoudre parait auto protégé par un C20 interne .A quoi sert le 2 eme dans ce cas là...
Je mettrais une photo du compteur fini quand tout le cablage sera terminer.
Merci a tous
Cordialement
Re: Aide montage tableau divisionnaire
bonjour a tous et merci
Voila j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 differentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs cours circuits (pas volontairement bien sur)) :
Avant de brancher mon nouveau compteur tout fonctionné a merveille (mais c’était avant). Et avec 3 fils sur le va et vient (1) et 2 sur le (2) : navette (1) en haut sur navette (1) en bas, navette (2) en haut sur navette (2)en bas. En haut reste le fil (0) qui branché sur la phase allume la lampe en directe (surement le retour lampe). Le v et v (1) allume et eteint la lampe. le (2) allume (mais si le (1) allumé, ne peut pas eteindre :
-(1) allume et eteind
-(2) allume si (1) eteind, mais (1) ne peut plus eteindre
-si (1) allumé le (2) n’éteind pas et vice versa…
Je remercie toute les personne qui pourront m’aider
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=1408 ... 51.jpg[img]
[url]http://www.casimages.com/img.php?i=1408 ... 482351.jpg
Voila j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 differentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs cours circuits (pas volontairement bien sur)) :
Avant de brancher mon nouveau compteur tout fonctionné a merveille (mais c’était avant). Et avec 3 fils sur le va et vient (1) et 2 sur le (2) : navette (1) en haut sur navette (1) en bas, navette (2) en haut sur navette (2)en bas. En haut reste le fil (0) qui branché sur la phase allume la lampe en directe (surement le retour lampe). Le v et v (1) allume et eteint la lampe. le (2) allume (mais si le (1) allumé, ne peut pas eteindre :
-(1) allume et eteind
-(2) allume si (1) eteind, mais (1) ne peut plus eteindre
-si (1) allumé le (2) n’éteind pas et vice versa…
Je remercie toute les personne qui pourront m’aider
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=1408 ... 51.jpg[img]
[url]http://www.casimages.com/img.php?i=1408 ... 482351.jpg
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités





