Bonjour,
J'ai un probleme dans ma cuisine car je prends des petites chataignes sur la machine a laver.
L'installation n'a pas de differenciels.
La tension entre la terre/phase ainsi que terre/neutre sont bien de 220V au niveau du coffret de repartition mais elle sont de 110V au niveau de la prise de la machine a laver.
De quoi cela peut il venir ??
probleme terre
Re: probleme terre
Bonsoir,
en relisant "La tension entre la terre/phase ainsi que terre/neutre sont bien de 220V " je suis un peu surpris, entre terre et neutre vous devriez avoir 0Volt, maintenant si vous avez 110v sur le circuit (ce qui me semble douteux car le diff. du disj. de branchement EDF devrait voir) c'est que vous devez avoir un defaut d'isolement mais ce 110V devrait ce repercuter dans toute l'installation.
Le test à faire (base du problème)c'est de contrôler la tension entre neutre et la carcasse de la machine à laver, voir si il y a une tension qui se ballade sur le lave linge
Cordialement
JPaul
en relisant "La tension entre la terre/phase ainsi que terre/neutre sont bien de 220V " je suis un peu surpris, entre terre et neutre vous devriez avoir 0Volt, maintenant si vous avez 110v sur le circuit (ce qui me semble douteux car le diff. du disj. de branchement EDF devrait voir) c'est que vous devez avoir un defaut d'isolement mais ce 110V devrait ce repercuter dans toute l'installation.
Le test à faire (base du problème)c'est de contrôler la tension entre neutre et la carcasse de la machine à laver, voir si il y a une tension qui se ballade sur le lave linge
Cordialement
JPaul
Re: probleme terre
bjr
la terre de la machine a laver est peut etre differente des autre s ,,?? Courant sur les vielles installations
la terre de la machine a laver est peut etre differente des autre s ,,?? Courant sur les vielles installations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités


