Normes sur les différentiels
- françois79
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
- Contact :
Normes sur les différentiels
Bonjour,
Je suis Belge, j'aurais voulu savoir dans vos normes comment faites vous avec les différentiels
-quels types A ou AC si j'ai bien vu et quelle est la différence entre les 2 .
-ou alors peut-on mettre le type A partout?
-vous mettez un différentiel de 500mA en tête d'installation es-ce juste?
-ensuite vous placez que des 30mA ? es-ce juste
autre question que représente le tarif jaune?
Merci de votre réponse et de votre temps
Je suis Belge, j'aurais voulu savoir dans vos normes comment faites vous avec les différentiels
-quels types A ou AC si j'ai bien vu et quelle est la différence entre les 2 .
-ou alors peut-on mettre le type A partout?
-vous mettez un différentiel de 500mA en tête d'installation es-ce juste?
-ensuite vous placez que des 30mA ? es-ce juste
autre question que représente le tarif jaune?
Merci de votre réponse et de votre temps
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: différentiels
bonjour
différentiel 30mA obligatoire pour tous les circuits
type A pour plaques de cuisson et lave linge
pas obligatoire pour le reste, mais pas interdit
le 500mA est posé par ERDF, cela ne nous concerne pas
le tarif jaune est pour des abonnements entre 42 et 240 kVA
@+
différentiel 30mA obligatoire pour tous les circuits
type A pour plaques de cuisson et lave linge
pas obligatoire pour le reste, mais pas interdit
le 500mA est posé par ERDF, cela ne nous concerne pas
le tarif jaune est pour des abonnements entre 42 et 240 kVA
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: différentiels
Bonjour
Pour compléter :
Type AC: détectent les défauts du courant alternatif
Type A: détectent les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)
On peut bien entendu ne mettre que des type A (qui peut le plus peut le moins)
Le disjoncteur différentiel 500mA type S est fournit par ERDF.
Attention toutefois si vous avez un branchement type 2, et donc qu'il se trouve en limite de propriété.
Il faudra alors ajouter un dispositif de coupure d'urgence dans le logement en tête de l'installation
Plusieurs possibilités pour cela :
- interrupteur sectionneur
- disjoncteur de branchement non différentiel
- disjoncteur de branchement 500mA sélectif
@+
Pour compléter :
Type AC: détectent les défauts du courant alternatif
Type A: détectent les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)
On peut bien entendu ne mettre que des type A (qui peut le plus peut le moins)
Le disjoncteur différentiel 500mA type S est fournit par ERDF.
Attention toutefois si vous avez un branchement type 2, et donc qu'il se trouve en limite de propriété.
Il faudra alors ajouter un dispositif de coupure d'urgence dans le logement en tête de l'installation
Plusieurs possibilités pour cela :
- interrupteur sectionneur
- disjoncteur de branchement non différentiel
- disjoncteur de branchement 500mA sélectif
@+
Carminas
- françois79
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
- Contact :
Re: différentiels
MERCI POUR VOTRE AIDE
- françois79
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
- Contact :
Re: différentiels
Bonjour,
Donc si j'ai bien compris le différentiel type A ne sert que pour la plaque de cuisson, et la machine à laver et c'est tout ? Tout le reste je peux mettre sous différentiel AC ?
En ce qui concerne les équipotentielles comment faites-vous ? On prend la chaudière, arrivée d'eau, y parait les châssis chez vous, et bien sûre les salles des bains, et alors quelle section de fil utilisez-vous ?
Merci d'avance
Donc si j'ai bien compris le différentiel type A ne sert que pour la plaque de cuisson, et la machine à laver et c'est tout ? Tout le reste je peux mettre sous différentiel AC ?
En ce qui concerne les équipotentielles comment faites-vous ? On prend la chaudière, arrivée d'eau, y parait les châssis chez vous, et bien sûre les salles des bains, et alors quelle section de fil utilisez-vous ?
Merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: différentiels
hello
en effet le type A n'est IMPOSE que pour plauqes de cuisson et lave linge, mais rien n'empeche de ne mettre que des type A (ce que je fait)
Attention au calibre du type A
Equipotentielle, il n'y en a qu'une (de LEP) sinon, c'est une LES par salle de bains
Donc, sur la LEP, tout ce qui est tuyauterie cuivre
Sur la LES, tout ce qui est tuyauterie, alimentations électriques et chassis métal apparent (en local)
@+
en effet le type A n'est IMPOSE que pour plauqes de cuisson et lave linge, mais rien n'empeche de ne mettre que des type A (ce que je fait)
Attention au calibre du type A
Equipotentielle, il n'y en a qu'une (de LEP) sinon, c'est une LES par salle de bains
Donc, sur la LEP, tout ce qui est tuyauterie cuivre
Sur la LES, tout ce qui est tuyauterie, alimentations électriques et chassis métal apparent (en local)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- françois79
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
- Contact :
Re: Normes sur les différentiels
bonjour ,
Es -ce que le dispositif d'urgence peut se trouver dans le tableau ? Je peux mettre un simple sectionneur rail din dans le tableau ?
Es -ce que le dispositif d'urgence peut se trouver dans le tableau ? Je peux mettre un simple sectionneur rail din dans le tableau ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Normes sur les différentiels
Bonjour
oui, sans soucis
@+
françois79 a écrit :bonjour ,
Es -ce que le dispositif d'urgence peut se trouver dans le tableau ? Je peux mettre un simple sectionneur rail din dans le tableau ?
oui, sans soucis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

