repartition des charges entres deux groupes électrogènes

Message par baba3553 »

bonjour je suis un élève ingenieur en 1ere année de spécialisation option génie électrique et énergétique. Je travaille sur un projet concernant le dimensionnement de l'alimentation électrique d'un bâtiment R+5.
Le cahier de charge me demande de prévoir l'installation de deux Groupes électrogènes fonctionnant en master slave suivant une répartition de charge particulière : le second groupe demarre lorsque le premier atteind 80% de son niveau de charge. Le couplage des deux groupes se fera grâce a un automate de synchrouplage enfin je crois. C'est le démarrage en master slave suivant la répartition des charges qui me pose problème. J'ai pensé proposé deux variantes:
un programme de repartition écrit en logique combinatoire et exécuté sur un automate schneider
l'utilisation d'un module de microprocesseurs avec un programme écrit en c ou en assembleur?
Ces deux variantes sont elles d'usages?
Si oui je suis a la recherche de documents voir de modèles de programmes de ce genre qui me permettront de pouvoir réaliser le mien.
Cordialement
Merci d'avance
baba3553
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: repartition des charges entres deux groupes électrogènes

Message par Tipler »

Bonsoir,

aujourd'hui, des contrôleur tout en un, permettent d'effectuer cette tâche appelée ''gestion wattmétrique''. Il est rare désormais que les groupes électrogènes fonctionnant en parallèles ne soient pas équipés de ce type de contrôleur (voir COMAP, CRE TECHNOLOGY, DEIF, DEEP SEA, DATAKOM, etc ...)
Il est parfois inutile de ré-inventé ce qui existe déjà pour une application dédiée... ;-)

Très sincèrement, Tipler.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: repartition des charges entres deux groupes électrogènes

Message par Candela »

Bonjour,
Je suis assez d'accord avec Tipler, surtout parce que j'ai connu l'époque où ces systèmes étaient beaucoup moins sophistiqués.Par conséquent j'ai souvent vu ce genre de programmes faits "maison" avec l'inconvénient qu'il y a souvent des "bugs" et que ceux-ci peuvent être dangereux pour le matériel.
Mais peut-être votre projet nécessite-t-il de créer vous même cette partie.J'ai décroché il y a trop longtemps de la programmation pour pouvoir vos donner un conseil éclairé sur ce point. Le logiciel doit pouvoir gérer des mesures analogiques; en suite, vous devez vous méfier de situations imprévues: un logiciel, c'est "comme une auberge espagnole"...

Cordialement