LEP, LES mais sans terre

Message par Netbyte »

Salut tout le monde,
Petite question qui me taraude, je réfléchissait a un truc sur la liaison équipotentielle.
Quand un appartement ne peut pas avoir de terre (pas de colonne montante), la mesure compensatoire a adopter est le différentiel 30mA + les liaisons équipotentielles.

Si on fait une liaison équipotentielle sans la mettre a la terre, les masses métalliques seront aux même potentiel, donc pas d'électrocution en saisissant 2 masses métalliques, ok...
Mais je me demande si ce n'est pas justement plus dangereux, dans le sens que, si une phase touche pour X raison une masse métallique, son potentiel va s'élever a 230v, comme toutes les autres masses du coup. Et vu que la personne qui ira toucher ça, sera relié a la terre par le sol, une bourre ! Alors que si il n'y avait pas eu la liaison équipotentielle, la personne aurait pris la décharge uniquement sur la masse touchant la phase ! Donc quel est l'intérêt de cette mesure compensatoire (la liaison, pas le 30ma) ?

Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: LEP, LES mais sans terre

Message par RFco »

hello


tu oublie de dire que dans ce cas, il faut aussi faire la L.E.S. dans la cuisine

Pas de soucis, t'inquiètes...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: LEP, LES mais sans terre

Message par Netbyte »

Salut ;-)
Oui bien sur, LES Cuisine, salle d'eau, et LEP. Mais du coup en quoi le fait de faire cette équipotentialité sans terre, rend l'installation plus sure ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: LEP, LES mais sans terre

Message par RFco »

re

demande toi à quoi sert la L.E.S. (je ne parle pas de la L.E.P.)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: LEP, LES mais sans terre

Message par Netbyte »

Bah a mettre toute les masses au meme potentiel. Mais pour qu'un potentiel dangereux arrive il faut qu'une phase, aille dessus, mais il restera du coup tant que quelqu'un ne l'évacuera pas vers la terre, non ? Meme si la différence de potentiel entre les masses sera de 0v, elle sera plus élevé entre terre et LES si la terre n'est pas relié.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: LEP, LES mais sans terre

Message par RFco »

pourquoi seulement une phase???

sinon, tu n'a pas tout compris à l'équipotentialité.

Revoit un peu le truc pour le comprendre, du moins l’appréhender.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: LEP, LES mais sans terre

Message par Netbyte »

Bah quoi d'autre peut faire monter le potentiel des masses ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: LEP, LES mais sans terre

Message par GAS »

Bonjour,
Netbyte a écrit :Bah quoi d'autre peut faire monter le potentiel des masses ?
Il peut tout aussi bien arriver, comme cela s'est déjà produit, qu'un voisin lambda ait réalisé une prise de terre de fait sur son arrivée d'eau en cuivre ou qu'il ne dispose pas d'une protection 30 mA (absente ou HS). ;-)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: LEP, LES mais sans terre

Message par Carminas »

Bonjour

Voir cette discussion qui traite du même sujet :
viewtopic.php?f=14&t=8034&p=45861#p45861

@+
Carminas
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: LEP, LES mais sans terre

Message par Netbyte »

Merci, ça me rassure de voir que meme toi tu t'es fait la reflexion.
Répondre