Luminaire avec ampoule GU10

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Paddy16
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 7 janv. 2014 08:23
Localisation : Charente
Contact :

Luminaire avec ampoule GU10

Message par Paddy16 »

Bonjour,

Je possède un luminaire avec 3 ampoules GU10.

Depuis quelque temps, en l'allumant, je fais sauter le disjoncteur.

Avant de m'engager à le démonter, que dois je suspecter ?

Un condensateur HS ou autre chose ?

Merci pour vos réponses.

Cordialement

Paddy16
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Luminaire avec ampoule GU10

Message par RFco »

hello


ca fait sauter quoi?


Une photo?



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Paddy16
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 7 janv. 2014 08:23
Localisation : Charente
Contact :

Re: Luminaire avec ampoule GU10

Message par Paddy16 »

Bonjour,

Dans mon premier message, je dis que cela fait sauter le disjoncteur.

Pour être plus précis la protection 30 mA reliée à une rangée de disjoncteurs du TGBT.

Ma question est plutôt : dois je ou puis je suspecter un ou plusieurs éléments du luminaire lui-même?

panne-type plus ou moins récurrente dans les luminaires "modernes"

Merci

Paddy
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Luminaire avec ampoule GU10

Message par caydon »

Bonsoir,
Comme le dit Rfco, ca fait sauter quoi,
L'inter diff et le disj,
Le disj seul,
L inter diff seul?

Si c est l ID vérifier l isolement du luminaire ;)
L'art et la manière...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Luminaire avec ampoule GU10

Message par GAS »

Bonjour,
Pour être concret la demande de précision concerne le dispositif de protection qui déclenche.
Le fonctionnement d'un disjoncteur est lié à la présence d'une surintensité (surcharge ou court-circuit) sur la canalisation qu'il protège.
Un interrupteur est un dispositif de commande fonctionnelle qui n'est pas associé à un mécanisme de protection.
Ces deux dispositifs peuvent cependant être associés à une protection différentielle I ∆n (DR) complémentaire destinée (en particulier), à éliminer les courants de défaut par rapport à la terre.
Votre sujet nécessite donc des compléments d'information pour que les contributeurs soient en mesure d'apprécier les causes de votre problématique.
Cordialement
GAS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Luminaire avec ampoule GU10

Message par Candela »

Bonjour,
GAS a écrit : Votre sujet nécessite donc des compléments d'information pour que les contributeurs soient en mesure d'apprécier les causes de votre problématique.
Il me semble que les infos ont été données:
Paddy 16 a écrit :Dans mon premier message, je dis que cela fait sauter le disjoncteur.

Pour être plus précis la protection 30 mA reliée à une rangée de disjoncteurs du TGBT.
C'est donc bien l'inter différentiel 30 mA qui déclenche.
caydon a écrit :Si c est l ID vérifier l isolement du luminaire ;)
Un peu succinctes, certes, mais cela fait penser à un fil dénudé ou érodé .

Il est fréquent que dans les luminaires le blocage de la douille soit mal assuré; lors du remplacement de la lampe elle tourne, ce qui entraîne une torsion des fils pouvant provoquer ce genre de défaut.

Cordialement
Avatar du membre
Paddy16
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 7 janv. 2014 08:23
Localisation : Charente
Contact :

Re: Luminaire avec ampoule GU10

Message par Paddy16 »

Bonjour,

Je prends du temps pour vous remercier pour vos réponses.

Il y avait bien un domino de cramer à l'intérieur du luminaire.

Cordialement

Paddy67
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Luminaire avec ampoule GU10

Message par Candela »

Bonsoir
Paddy16 a écrit : Je prends du temps pour vous remercier pour vos réponses.

Il y avait bien un domino de cramer à l'intérieur du luminaire.
Merci de nous avoir tenus au courant. C'est rare, et c'est pourtant important de savoir si nos conseils étaient bien adaptés.
Avez- vous pu identifier la cause? Traction sur les fils, fil dénudé, ou autre?
Sans ignorer que c'est souvent difficile en présence d'un "tas de charbon" :-D
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités