Démonstration formules de calcul des prises de terre EDF

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
stephgarros
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 22 mai 2014 16:19
Contact :

Démonstration formules de calcul des prises de terre EDF

Message par stephgarros »

Bonjour,

Je cherche à trouver « les origines et le développement » pour arriver aux formules données par EDF pour le calcul de résistance de terre.


Piquet de terre :

R = (rho/(2.pi.L)).(Ln(4L/r)-1))

Câble enterré horizontalement :

R = (rho/(pi.L)).(Ln(2L/(racine(2.r.e)))-1)

Câbles en étoile :

R = (rho/(n.pi.L)).(Ln(2L/(racine(2.r.e)))-1+N)

Boucle enterrée horizontalement :

R = (rho/(2.pi^2.D)).(Ln(8D^2/e.r))


Avec, si je ne me trompe pas :

Rho = résistivité en ohm.m
r = rayon en m
L = longueur du câble ou du piquet enterré
e = épaisseur d’enfouissement du câble
n = nombre de câble
N = coefficient correcteur

Cela fait plusieurs jours que je sèche sur le problème.
Je vous remercie par avance pour votre contribution.
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités